求助一下大家,现有个首二层是商业,三层以上是住宅,建筑性质定性为公共建筑。总高度不超过100米。住宅塔楼的公共部分是否需要设置喷淋?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。
我理解消防水池储存室外消防用水量时,需要按保护半径150m设置;
当室外消防不储存在消防水池中时,不受此条限制。
回复 举报
6.1.11 建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定:
1 工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过1200m,且占地面积不宜大于200hm2;
2 居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过500000m2;
3 公共建筑宜为同一产权或物业管理单位。
因此,你的住宅群要看总的建筑面积是否超过50w平米了。