土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 顶层地热温度低

顶层地热温度低

发布于:2007-11-19 15:30:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位一个问题 最近遇到一个工程7个单元地热住宅(黑龙江地区)采暖间歇采暖顶层盘管间距200 且每个回路不超过85米 跑风也都放了 顶层还是采暖效果不理想 该建筑一共六层 热负荷不到600KW 每单元分户设两根采暖立管管径DN40每层每根立管带一户 过三层以上变径DN32一直到顶 出户为甲方自理连接锅炉设备 想请教现在顶层不热应该跟哪些原因有关 系统下供下回同程入口干管DN125 一般这样7个单元系统水泵扬程具体应该多少为宜 谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • linfeng7
    linfeng7 沙发
    房间温度低 黑龙江地区 顶层 地热间歇采暖 没有憋气的问题
    2007-11-20 08:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • xuhao325
    xuhao325 板凳
    是地热温度低还是房间温度低?
    前提条件黑龙江,顶层,地热,间歇供暖
    恐怕只能满足地板暖和吧?
    2007-11-19 19:42:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于管道壁厚校核计算的几点疑问

最近在研究一个问题,就是根据管道的承压来校核管道的壁厚。看了很多规范和论坛的帖子,虽然公式相近,但总是有些问题。还请明白的同行指教一二。首先是http://co.163.com/forum/content/1713_480847_1.htm帖子中15楼南川河曾指出一个公式管道壁厚计算公式 B=PD/(2E-P) B-管道壁厚 P-设计压力 D-管外径 E-某温度下许用应力 如果为腐蚀性介质,计算结果加1~3mm

回帖成功

经验值 +10