发布于:2007-11-19 14:36:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近在研究一个问题,就是根据管道的承压来校核管道的壁厚。

看了很多规范和论坛的帖子,虽然公式相近,但总是有些问题。还请明白的同行指教一二。

首先是http://co.163.com/forum/content/1713_480847_1.htm帖子中15楼南川河曾指出一个公式
管道壁厚计算公式
B=PD/(2E-P)
B-管道壁厚
P-设计压力
D-管外径
E-某温度下许用应力
如果为腐蚀性介质,计算结果加1~3mm

另外我还得到一个做在excel中的公式
壁厚=2.54+设计压力*外径/(2*许用应力*(1-0.125))

另外在GB50316-2000《工业金属管道设计规范》中的公式如下

1195454177657.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • the3rday
    the3rday 沙发
    《工业金属管道设计规范》和《城镇直埋供热管道工程技术规程》基本一致,但在常温压力1Mpa情况下计算结果一般情况下为不到1mm。显然不符合实际情况,而公式“壁厚=2.54+设计压力*外径/(2*许用应力*(1-0.125)) ”似乎更及合理,但因没有找到2.54数据出处,所以希望网友能指点一下。
    2007-11-19 14:59:19

    回复 举报
    赞同0
  • the3rday
    the3rday 板凳
    而在<城镇直埋供热管道工程技术规程>中
    2007-11-19 14:42:19

    回复 举报
    赞同0