正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.63 万条内容 · 833 人订阅
阅读下一篇
要求:-70℃ 制冷量35kw 我的配置:R404A与R23复叠;高温级75HP螺杆机,45℃冷凝,-35℃蒸发,带经济器提供65kw冷量;低温级用活塞机,-30℃冷凝,-75℃蒸发,冷凝需要53kw左右,制冷量大概42kw,这个低温级根据R23压焓图,大概需要16kw功率,我准备用30HP活塞机,不知道可行不可行。只做过6HP与6HP小冷量低温复叠的,对于35kw的 没经验,求大神指导,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报