主楼首层底板顶与周边相连地下室顶板有高差时,如何确定嵌固部位?
1) 首层底板顶与周边地下室顶板高差不大于梁高,且主楼首层与相关范围内地下一层侧向刚度之比满足嵌固部位要求时,可将主楼首层底板作为嵌固部位。
2) 首层底板顶与周边地下室顶板高差大于梁高,且主楼首层与主楼范围内地下一层侧向刚度之比不大于 0.5时,可将主楼首层底板作为嵌固部位,地下一层应按错层结构采取加强措施。
地下一层板顶作为嵌固部位满足各项要求,但房屋地下一层某侧有下沉广场或庭院,此时嵌固部位如何确定?相应的抗震计算模型、地下结构抗震等级、墙底部加强部位等如何确定?
紧邻下沉式广场或庭院的地下一层外墙, 当其总长度大于建筑平面总周长的 1/4或某侧的长度大于相应单边边长的 1/2 时,整体结构应分别按嵌固在地下一层顶板和地下二层顶板两种计算模型进行包络设计; 底部加强部位应延伸至地下一层, 地下二层的抗震等级应与底部加强部位相同,地下二层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低。