土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教大侠:冷冻水管安装的问题(急!)

请教大侠:冷冻水管安装的问题(急!)

发布于:2007-11-19 12:55:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
两根冷冻水管水平交叉,有一根必须上翻,但施工队伍做成了驼峰弯,翻过交叉的那根管子后又在原来的标高往前做.
请问上翻水管做成驼峰弯可以吗?如果不可以,该怎么解决?是否有规范?在线等啊

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zoom505
    zoom505 沙发
    加个手动排气,自动的基本和没加一样
    2009-07-29 10:01:29

    回复 举报
    赞同0
  • zxy008
    zxy008 板凳
    应该在最高点 处增设自动排气装置
    2009-07-28 22:20:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多