土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 两器的大小对空调制冷、制热量的影响

两器的大小对空调制冷、制热量的影响

发布于:2007-11-19 12:28:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我公司在开发高效压机时,要求在一级能效比的空调上匹配,我们是压机公司,我们对空调匹配这方面的技术很少,焓差室也刚建起,空调的匹配很少做。此台空调的两器都明显见大了很多。
在这台32机的空调上制冷能做到3.35。功率、电流可以接受,毛细管1.6X450,但充注量1320超过了充注上限,这样对压机有什么影响,是否会减短压机的寿命。(吸气温度9.0,排气79.0)
在制热上同样的充注量毛细管只能用400~450的吸排气温度才能不上下波动(10度),功率电流与压机的额定值偏差不大,能效比只能做到2.84。(吸排气温度0.65、67)
压机单台测试在2.97,请大家指教在测试中的失误和不足之处。谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xiaoye1265163
    xiaoye1265163 沙发
    谢谢2楼的朋友。
    有关焓差室空调测试,在毛细管和充注量的调节方面还请多多指教。
    2007-12-05 12:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • feichen19820507
    首先,充注量多少对压缩机没有什么不好的影响,你制冷的充注量多的原因是因为两器都选大了,同时吸排气比容发生了变化.至于充注量上限,我不知道楼主是怎么定出来的.
    如果是这样的系统直接做制热的话,那么只能说明你制热循环的充注量真的是多了.
    2007-11-29 08:38:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷原理的培训班

我是一个空调行业公司的电气工程师,公司说应该学一些制冷原理和技术的知识,会对以后的设计工作有帮助,最好是学习班,公司会报销学费,可是在网上查了半天,这类的培训班根本没有啊,制冷的行业可能太小,也可能不是热门...尽是些空调维修的就业培训班,估计对我的要求应该不是很适应吧?哪位业内人士给点意见??或是信息?