阅读下一篇
关于计算与实际问题根据计算呢,,32度的环境温度,100升的水从32降到25度需要4个小时,,,, 计算结果为制冷量为200W,,,,100X7X4.2/3600X4=200W 结果呢,根据制冷量选型冷凝器和蒸发器配机型后,,,, 调整到最后结果为: 第一个小时降1.7度, 第二个小时降1.4度 第三个小时连1度都没有了.... 请教各位前辈,如果按实际情况的话呢,我在计算的时候应该怎么计算呢,,,, 按计算的话应该每小时必须降1.7度,,,,,但是实际根据水温的降低制冷的效果也明显降低,, 这样子在客户要求的时候我应该怎么计算好.望指点,.,...
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报