10kV不接地配电系统,什么时候选用全绝缘与半绝缘互感器?
电压互感器谐振的原因是什么?设计中采用什么措施来消除?有没有规范规定?
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
大家看看这个机床供电线路,这样做安全吗?这个图进线没漏电保护,感觉这样做不够安全。应该将进线隔离开关改为3p漏电保护,将短接端子XB断开,使变压器二次悬空,这样人身就非常安全了。究竟按原图好呢还是有其他更好的方法。想听听大家意见。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
question
沙发
谢谢各位大神回复!
2017-02-16 12:13:16
赞同0
-
风平浪静02
板凳
半绝缘电压互感器其实是互感器制造中一种偷工减料行为。就是因为电压互感器中性点接地,才导致中性点对地电压的降低,对引出套管对地绝缘要求也降低。10kV的瓷瓶相对于5kV的瓷瓶价格要高一些,还有变压器的分节开关可以节约一些成本(电压越高价格相差越大),所以就有了半绝缘电压互感器,半绝缘变压器。
2016-11-30 09:11:30
赞同0
加载更多发生的谐振,究竟是串联谐振,还是并联谐振?还是二者都有?
有没有等效电路?
回复 举报
现在广泛使用的浇注式10kV电压互感器半绝缘和全绝缘价格并无差别,所以使用半绝缘10kV电压互感器意义并不大。但是,电压互感器中性点不接地的,或者通过消谐装置接地的,必须采用全绝缘电压互感器。这时候Yo/Yno接线的电压互感器也承受相电压,但是它必须是全绝缘的电压互感器,与电压互感器承受电压无关,只与电压互感器中性点是否直接接地有关。
Yo/Yno接线的电压互感器如果是中性点直接接地,采用了半绝缘电压互感器。尽管系统发生单相接地故障,中性点对地电位还是较低的(因为直接接地),半绝缘还是安全的。至于能不能承受线电压,这是绕组额定电压问题,与半绝缘无关。
电压互感器谐振问题:一般认为,系统发生单相接地时,故障的电容电流通过电压互感器中性点接地点,通过电压互感器绕组,返回电源。这样使得故障电流与互感器绕组产生LC串联谐振,通过互感器的故障电流回路阻抗下降,电流增加。互感器铁芯严重饱和、发热、损毁。
一般消除这种谐振的方法有:吸收互感器铁磁谐振时的能量。有在互感器开口三角处加电阻,加灯泡。(通过电阻或者灯泡的发热,将谐振能量消耗掉。)在互感器一次中性点接地处加消谐电阻。(正常运行是中性点电流很小,消谐电阻上的压降也很小。故障是电流较大,压降也大。降低了互感器绕组两端的电压)。避开系统谐振参数。采用互感器一次中性点经过一台相同的电压互感器再接地。
回复 举报