请求高人:
小弟刚到一酒店做空调维护工作,酒店采用风机盘管加新风系统。这个酒店是裙楼,三层,主楼是写字楼,26层。现在问题是主楼很暖和,裙楼的酒店3层暖和,1、2层很冷,风机盘管吹的风温度低,12度左右。夏天制冷据说还可以。由于酒店是租的,目前还没找到酒店设计图纸,请教各位大神,可能是哪里出的问题。十分感谢!!!

全部回答(3 )

  • 漠之寻123
    不是一个系统吗? 否则温度不可能这么低的。即使中途有保温做的不好,也不至于怎么低
    2016-11-24 11:37:24 来自 PC 评论 举报
  • 池塘小生
    林刚 发表于 2016-11-19 16:07 检查供水的温度和过滤器过滤器我看不到,管道温度我看了,从换热站出来的主管温度是供45℃,回40℃,设计是供60回50,这是不是影响因素之一呢?我要求供暖处给提高供水温度是不是可以好些呢?如果提高了供水温度还是不行的话是否有可能是过滤器堵塞的问题?会不会是风机盘管内部堵塞导致风无法达到设计风量要求,而导致风量少,进而影响房间温度降不下来。
    2016-11-21 11:25:21 来自 PC 评论 举报