土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助啊:关于全空气处理机组风量计算的问题
我想问一下,全空气处理机组 ,室内冷负荷是640KW, 室温要求达到 26° 湿度55,我根据室内冷负荷计算总送风量为23万立方,但是图纸选择的机组是12万风量,为什么差一半呢? 求解答,谢谢

全部回答(1 )

  • 林刚
    23万是根据回风工况计算的吧,同样的制冷量全新风工况下风量就是一半左右
    2016-11-19 16:10:19 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10