按照新版的建筑防火规范,其图示如下:
sshot-1.png

意思是说,楼梯间里面的照明灯具均为疏散照明,是否都按消防应急照明来设计了,都是消防 负荷
大家什么意见?


sshot-1.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 沙发
    应急照明是一个系统,其实有好的的在普通照明加了一个强启的消防电源回路。
    2016-11-22 18:20:22

    回复 举报
    赞同0
  • woshiyuanzhang

    如果不满足照度要求再补加普通灯具
    2016-11-22 15:20:22

    回复 举报
    赞同0