土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于送风量与冷负荷之间的关系

关于送风量与冷负荷之间的关系

发布于:2016-11-16 22:19:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大神,本人新手,最近遇到个问题,就是根据冷负荷计算出来的风量感觉怎么那么大呢?1100KW计算出来的风量是43万m3/h。 举个例子,看别的设计院的图纸,风机盘管 冷负荷为4.8KW,风量为850m3/H, 可是根据冷负荷计算风量,风量不应该是1500m3/h吗?这又是为什么呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    咚咚锵公子 发表于 2016-11-17 15:59 额,我算成1500 应该是没扣除新风量。 焓差14的话, 算出的风量是 0.34kg/S ,那风量不是1020m3/h 吗?焓差的单位是KJ/kg,由焓差推风量(m3/h)的时候还需要除一个1.29kg/m3的密度呢。
    2016-11-17 16:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • 咚咚锵公子
    vk3001h 发表于 2016-11-17 15:13 你是怎么算的?风盘4.8kw,850风量很正常啊,焓差14kj/kg完全标准啊。额,我算成1500 应该是没扣除新风量。 焓差14的话, 算出的风量是 0.34kg/S ,那风量不是1020m3/h 吗?
    2016-11-17 15:59:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

忍住了!看完这些空调安装图别笑.......

本帖最后由 娘口三三三 于 2016-11-16 14:07 编辑 你猜我是不是油烟机;P 打破常规思维,空调能这样装 柜机吊装,节省地面空间:loveliness: 空调冷凝水浇花,回收利用 车载空调系类 :time: 夏天还可以冰镇啤酒:victory::victory:

回帖成功

经验值 +10