建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
【请教】关于消防水泵跳泵怎么办?消防主泵,4用1备,单台流量370m3/h,扬程103m。 一、平常无火灾时: 由消防稳压水泵运行(1用1备)。 稳压泵控制压力(自动控制):P=1.05MPa启泵;P=1.10MPa停泵,第一台消防水泵启动。 二、火灾时(压力启泵): 当高压消防系统P压力下降至 1.03MPa时第一台消防泵启动,启动后稳压泵自动停泵。