土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【规范讨论】消规与建水的矛盾冲突条文

【规范讨论】消规与建水的矛盾冲突条文

发布于:2016-11-16 14:56:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防给水及消火栓系统技术规范规范GB50974-2014
6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1、高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2、其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
3、当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版)
3. 2. 3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接:当天面是钢棚屋架(单层旧建筑物),无法设置消防高位水箱。

室内消火栓供水系统当按以上第2款执行时,根据图示IS909规定需要专家会论证;
室内消火栓供水系统当按以上第3款执行时,但与GB50015-2003(2009年版)第3.2.3条有冲突时,应按哪规范条文个执行?


全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 梁银虎
    梁银虎 沙发
    看楼主贴出的规范,确实有冲突
    2016-12-25 21:18:25

    回复 举报
    赞同0
  • ldl4101026
    ldl4101026 板凳
    没用过直接用市政稳压的情况,也觉得这是个问题,除非咬文嚼字说消防水池不算自备水源,道理上还是有些接近,比如着火或试验时消火栓泵启动,管网也会有压力,长期不循环的消防水水质也不怎么样。至于设道理防止器的问题,规范对这种情况留有选择的余地。当然这个具体解释还应该由权威部门来做。
    2016-12-24 09:27:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】关于消防水泵跳泵怎么办?

消防主泵,4用1备,单台流量370m3/h,扬程103m。 一、平常无火灾时: 由消防稳压水泵运行(1用1备)。 稳压泵控制压力(自动控制):P=1.05MPa启泵;P=1.10MPa停泵,第一台消防水泵启动。 二、火灾时(压力启泵): 当高压消防系统P压力下降至 1.03MPa时第一台消防泵启动,启动后稳压泵自动停泵。