【请教】关于消防水泵跳泵怎么办?消防主泵,4用1备,单台流量370m3/h,扬程103m。 一、平常无火灾时: 由消防稳压水泵运行(1用1备)。 稳压泵控制压力(自动控制):P=1.05MPa启泵;P=1.10MPa停泵,第一台消防水泵启动。 二、火灾时(压力启泵): 当高压消防系统P压力下降至 1.03MPa时第一台消防泵启动,启动后稳压泵自动停泵。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
梁银虎
沙发
看楼主贴出的规范,确实有冲突
2016-12-25 21:18:25
赞同0
-
ldl4101026
板凳
没用过直接用市政稳压的情况,也觉得这是个问题,除非咬文嚼字说消防水池不算自备水源,道理上还是有些接近,比如着火或试验时消火栓泵启动,管网也会有压力,长期不循环的消防水水质也不怎么样。至于设道理防止器的问题,规范对这种情况留有选择的余地。当然这个具体解释还应该由权威部门来做。
2016-12-24 09:27:24
赞同0