土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【请教】关于消防水泵跳泵怎么办?

【请教】关于消防水泵跳泵怎么办?

发布于:2016-11-16 10:43:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防主泵,41备,单台流量370m3/h,扬程103m

一、平常无火灾时:
由消防稳压水泵运行(11备)。
稳压泵控制压力自动控制P=1.05MPa启泵;P=1.10MPa停泵,第一台消防水泵启动。

二、火灾时(压力启泵):
当高压消防系统P压力下降至 1.03MPa时第一台消防泵启动,启动后稳压泵自动停泵。
P压力继续下降至1.00MPa时第二台消防泵启动。
P压力继续下降至0.97MPa时第三台消防泵启动。
P压力继续下降至0.94MPa时第四台消防泵启动。

出现问题: 消防主泵第一台正常起泵运行,第二台起泵后电流稳定在 900+A 10s 后会出现跳泵现象。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • catte
    catte 沙发
    个人认为是系统压力设置与水泵控制逻辑之间有问题,另外楼上也说了启泵后正常运行下不应跳匝
    2017-01-03 13:31:03

    回复 举报
    赞同0
  • mym01
    mym01 板凳
    启泵值设置的实在太近了,一般7,最少5
    2017-01-02 14:05:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防地下室能穿线管,电缆敷设么?

现一人防地下室,顶板为可覆土可过车顶板。我们要从地下室顶板穿线出来。能否穿过地下室顶板?能不能穿?怎么穿?问了很多朋友,一些说可以,一些说不可以。求大神指导。

回帖成功

经验值 +10