土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 选用3极还是4极

选用3极还是4极

发布于:2004-12-18 21:05:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
380v出线去插座箱的电源的断路器带漏电保护器,请问此断路器是选用3极还是4极?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sofargg
    sofargg 沙发


    同意!
    2004-12-20 11:51:20

    回复 举报
    赞同0
  • ccxxjj
    ccxxjj 板凳
    应选4P漏电保护器,3极4线漏电开关的问题:一是漏电保护动作时N线断不开;二是很难找到3极4线漏电开关
    2004-12-20 08:29:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

熔断器为何崩烧?

我所的45KW、15KW的电机,短路保护选用NT00型熔断器,按照电机的额定电流1.5倍选的熔体。在电机启动时,发生了几次崩烧事故。崩烧时,熔断器炸裂、并同时伴有起弧现象。有时,造成越级跳闸。请教各位是什么原因,请指导,谢谢!