我所的45KW、15KW的电机,短路保护选用NT00型熔断器,按照电机的额定电流1.5倍选的熔体。在电机启动时,发生了几次崩烧事故。崩烧时,熔断器炸裂、并同时伴有起弧现象。有时,造成越级跳闸。请教各位是什么原因,请指导,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
sofargg
沙发
2004-12-20 11:51:20
赞同0
-
ccxxjj
板凳
应选4P漏电保护器,3极4线漏电开关的问题:一是漏电保护动作时N线断不开;二是很难找到3极4线漏电开关
2004-12-20 08:29:20