土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 熔断器为何崩烧?

熔断器为何崩烧?

发布于:2004-12-18 17:13:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我所的45KW、15KW的电机,短路保护选用NT00型熔断器,按照电机的额定电流1.5倍选的熔体。在电机启动时,发生了几次崩烧事故。崩烧时,熔断器炸裂、并同时伴有起弧现象。有时,造成越级跳闸。请教各位是什么原因,请指导,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wysh
    wysh 沙发


    斑竹所说很对,除了分断能力之外还有可能是熔断器的质量原因。
    我所处理的多起熔断器烧毁事故是因为熔断器内部的石英沙是普通的沙子代替的,起不到灭弧的作用反而溶化在熔断处引起爆炸事故。
    2004-12-24 13:02:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhao123456
    zhao123456 板凳
    3楼4楼的意见综合起来,应该就是问题所在.
    熔体规格偏小,造成正常启动也烧;
    正规NT00不可能分断能力不够----熔断器炸裂明显是分断能力不够;
    2004-12-24 12:35:24

    回复 举报
    赞同0