最近做一个住宅碰到一个问题,卫生间的墙是120的,不知道开关能不能安到120的墙上,好装吗?如果放门口的话就要放到柱子上了,柱子上放开关规范有规定不能放吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wysh
沙发
2004-12-24 13:02:24
赞同0
-
zhao123456
板凳
3楼4楼的意见综合起来,应该就是问题所在.
2004-12-24 12:35:24
赞同0
加载更多斑竹所说很对,除了分断能力之外还有可能是熔断器的质量原因。
我所处理的多起熔断器烧毁事故是因为熔断器内部的石英沙是普通的沙子代替的,起不到灭弧的作用反而溶化在熔断处引起爆炸事故。
回复 举报
熔体规格偏小,造成正常启动也烧;
正规NT00不可能分断能力不够----熔断器炸裂明显是分断能力不够;