如何设计正压房间的通风?
如何设计正压房间的通风?
要设计一个正压房间,送风用离心式风机还是轴流式风机,或都可以?
一定需要排风扇吗?开一个适当的小窗不可以吗?
50Pa的正压开门就困难吗?正压防爆最小就要50Pa啊?
需要设计紧急出口吗?
发布于
2007-11-18 15:49:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
ymkmqv
东西完工了总结下.有个1.2KW左右的风机送风,使用的是那种简易可移动风道50M,本身的流量3600立方/h,到出风的地方就只剩下几百立方了.增加了电机的容量才解决问题.
正压房间维持35Pa的正压很轻松,风门开的就很小了,出口采用400*200的余压阀,很好用的.
设计了一个1m*1m左右的逃生门
2008-04-24 11:53:24
来自 PC
评论
举报
ymkmqv
为什么只有几米风管啊?
2007-12-04 08:20:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ymkmqv
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
59
回复
421
粉丝
7
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 800 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
正压房间维持35Pa的正压很轻松,风门开的就很小了,出口采用400*200的余压阀,很好用的.
设计了一个1m*1m左右的逃生门
为什么只有几米风管啊?