土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何设计正压房间的通风?
要设计一个正压房间,送风用离心式风机还是轴流式风机,或都可以?
一定需要排风扇吗?开一个适当的小窗不可以吗?
50Pa的正压开门就困难吗?正压防爆最小就要50Pa啊?
需要设计紧急出口吗?

全部回答(9 )

  • ymkmqv
    东西完工了总结下.有个1.2KW左右的风机送风,使用的是那种简易可移动风道50M,本身的流量3600立方/h,到出风的地方就只剩下几百立方了.增加了电机的容量才解决问题.
    正压房间维持35Pa的正压很轻松,风门开的就很小了,出口采用400*200的余压阀,很好用的.
    设计了一个1m*1m左右的逃生门
    2008-04-24 11:53:24 来自 PC 评论 举报
  • ymkmqv

    为什么只有几米风管啊?
    2007-12-04 08:20:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10