土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地坪图纸求指点下

地坪图纸求指点下

发布于:2016-11-11 14:09:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地坪350厚,分两次浇筑,下层C25200厚,上层C30150厚,设置了双层双向钢筋,下层12的上层6.5的,请问上层钢筋的位置如何放置,上下层钢筋需不需要随伸缩缝断开

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yuangaofeng33
    yuangaofeng33 沙发
    请问上层钢筋的位置如何放置,如果这样设计,可以断定是温度筋,防止裂缝的,留个保护层就行。上下层钢筋需不需要随伸缩缝断开,根据地面载荷和地面持力层情况综合考虑,为防止表面裂缝就做假缝及可,为防沉降断开就行。
    2016-11-14 11:48:14

    回复 举报
    赞同0
  • blessing
    blessing 板凳
    大林 发表于 2016-11-14 09:50 原设计上层钢筋直径6.5mm,违反GB50037第3.1.8规定:构造钢筋直径为8mm~14mm 当地面上静荷载或活荷载较大时,宜在混凝土垫层中按荷载计算配置钢筋或垫层中加入钢纤维,钢纤维的抗拉强度不应小于1000MPa,钢纤维混凝土的弯曲韧度比不应小于0.5。当垫层中仅为构造配筋时,可配置直径为8mm~14mm,间距为150mm~200mm的钢筋网是说荷载较大时钢筋按照8~14采取吧.
    2016-11-14 10:13:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮我看看,这个缝是设了好还是不设好?

一个住宅,两个单元,平面呈现一个“凹”形。7度区,地上17层地下一层。因为平面的不规则,所以请大家给个建议,中间的缝是设了好,还是不设好呢?我知道设,或者不设都是可以的。我希望的是探讨一下设,和不设各自的优缺点。