序号
|
比较项目
|
直燃机(双效)
|
水冷螺杆
|
普通离心机
|
磁悬浮冷水机组
|
磁悬浮水源热泵
|
||
1
|
驱动能源
|
燃气+电力
|
燃油+电力
|
电力
|
电力
|
电力
|
电力
|
|
2
|
使用制冷剂
|
水(R718)
|
R134a
|
R134a
|
R134a
|
R134a
|
||
3
|
名义制冷工况性能系数(EER)
|
1.20
|
5.00
|
6.00
|
6.66
|
6.86
|
||
4
|
名义制热工况能效比(COP)
|
0.90
|
—
|
—
|
—
|
5.39
|
||
5
|
一次能源利用率
|
名义制冷
|
108%
|
181%
|
217%
|
241%
|
248%
|
|
6
|
名义制热
|
90%
|
—
|
—
|
—
|
195%
|
||
7
|
能源品位及价格
|
品位
|
天然气热值8000KCal/kWh
|
柴油热值10000KCal/kg
|
860KCal/kWh
|
860KCal/kWh
|
860KCal/kWh
|
860KCal/kWh
|
8
|
价格
|
3.88元/Nm³
|
6.5元/kg
|
1.00元/kWh
|
1.00元/kWh
|
1.00元/kWh
|
1.00元/kWh
|
|
9
|
主机运行IPLV
|
制冷
|
1.32
|
6.00
|
6.50
|
12.08
|
12.44
|
|
10
|
制热
|
0.90
|
—
|
—
|
—
|
6.00
|
||
11
|
主机运行费用比(按IPLV计算)
|
制冷
|
100%
|
121%
|
47%
|
44%
|
24%
|
23%
|
12
|
制热
|
100%
|
121%
|
—
|
—
|
—
|
32%
|
|
13
|
能量调节范围(%)
|
20~100
|
25~100
|
30~100
|
2~100
|
2~100
|
||
14
|
制冷/制热速度(达到100%能力时间)(min)
|
≈15~30
|
10~15
|
10~15
|
≈5
|
≈5
|
||
15
|
停机所需最短时间(min)
|
≥15
|
6~10
|
10~15
|
≈5
|
≈5
|
||
16
|
制冷运行允许环境温度(℃)
|
不能低于15℃(日本)
|
无限制
|
无限制
|
无限制
|
无限制
|
||
17
|
维护保养主要项目
|
换热器和烟道清洗、溶液再生、更换真空泵润滑油
|
换热器清洗、更换润滑油
|
换热器清洗
|
||||
18
|
维修保养费用
|
清洗换热器5000~10000元/套、溶液再生10~40元/Kg、真空泵油50~100元/L
|
换热器清洗2000~5000元/台、润滑油200~500元/L
|
换热器清洗2000~5000元/套
|
||||
19
|
使用寿命
|
≈15年
|
≈15年
|
≈15年
|
≈30年
|
≈25年
|
||
20
|
能力效率衰减
|
2~5%
|
1%
|
1%
|
可忽略
|
可忽略
|