土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 闷顶

闷顶

发布于:2016-11-08 22:38:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地震工况下的反应力:无闷顶小风荷载下反应力:两者一样风荷载下位移:无闷顶的要大一点。通过以上的参数对比,笔者做了这样的分析:1去掉闷顶层,结构抗侧刚度确实减小了(从风荷载下位移可以看出来,因为风荷载下两者的反应力也就是外力一样,而此时无闷顶的模型位移要大,说明其抗侧刚度确实小,这也符合常识)。2去掉闷顶层,自重减小,刚度减小,结构所吸收的地震力也因刚度减小而随之减小了很多(从地震工况的反应力以及构件的内力可以看出来)3去掉闷顶层最终结构位移变大,说明,因为去掉闷顶层减小的地震力对位移的影响要大于 结构本身刚度减小的对抗侧位移的影响。笔者因此也联想到了一个成语“以柔克刚”,尤其在地震烈度比较高的地区,减小刚度带来的地震力吸收的减小很多时候能对结构有很有益的影响。另外,对于闷顶层本身设置问提,笔者询问了建筑师,设置闷顶层的好处是能更好的隔断房间,否则一些声音震动容易从顶部传到相邻房间。而本次对于结构来说,设闷顶层则不仅增加该层本身建材用量,也因为增加了地震力,导致位移偏大,增大了构件截面,也增加了钢材用量。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qiangxq1
    qiangxq1 沙发
    好棒的学习资料
    2016-11-10 07:52:10

    回复 举报
    赞同0
  • 边小安
    边小安 板凳
    好棒的学习资料,顶楼主
    2016-11-09 15:25:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【版主原创】剪力墙变截面厚度钢筋可以这么骚整么

以前在施工单位看到框架柱钢筋由于施工误差或错误,导致钢筋在模板外面,不能关模,而施工单位一般的做法就是把柱钢筋在根部掰弯,然后强行关模,如下图所示: 同时又看到另一个剪力墙变墙厚度时,比如地下室层高5.5米,墙做到300mm厚,地上一层层高突然变成3米,墙厚只用做到200mm,施工单位的做法,如下图所示(注意竖向钢筋收截面的斜段是在楼板浇好的板面以上): 看到这两个图片,大家是不是觉得很熟悉啊,你们在工地上去验收钢筋的时候,遇到这种情况了吗?对于以上两种情况只能说施工单位是在胡闹,完全没有结构概念,这样子做房子在地震的时候,该构件真的有可能率先破坏,从而引起整个结构破坏,也与图集的做法是背道而驰,我们先看看图集关于框架柱和剪力墙变截面处的做法,如下图所示:

回帖成功

经验值 +10