土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冬天余热的疑问?

冬天余热的疑问?

发布于:2007-11-17 21:11:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一厂房,冬天热负荷新风为460KW,其余负荷为400KW,设备散热466KW,得出冬天热负荷(460+400-466=)394KW,请问其中余热为多少?因为要画焓湿图才有此问.
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发

    根据你的条件,系统余热应为-394,室内余热为66。即室内需要供冷,系统需要供热。
    但前提是你的“设备散热466KW”要心里有底,因为通常暖通得到的参数只是设备的安装功率,自己要根据设备保温、PCW、电动电热等因素计算发热量,其实也就是估算,数值是否精确至少我心里没底。
    2007-11-18 18:40:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子 图片信息

我这里有E+E的风管温湿度传感器EE16 900.00元,西门子的控制器RWX62.530(三路独立PID调节)等如有需要请来电:13061769700 韩 ,QQ:905065429 同时提供免费技术服务。西门子温湿度传感器QFM9160 950.00,诚信服务。保用一年(人为损害除外)。传感器型号:EE16-FT3B53传感器资料:SUPPLY:15-35V DC/24V AC±20%humidity: 0-10V=0..100%RH

回帖成功

经验值 +10