求助供电线路保护问题

发布于:2004-12-18 12:16:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位为某单位制作一批低压抽出式开关柜,现已交货,但运行一段时间以后出现一个情况,在修路面时,挖土机把其中两根电缆挖断了,并引起电缆短路,持续时间20多分钟不跳闸,经分析,原理供电线路太长,足有500多米,而且导线截面也偏小,315A过载脱扣器,只选用3*120+50铝芯电缆,问题出了以后,我们跟他们解释是线路太长的原因,应找设计单位修改设计,但他们以我们供的设备有问题,拒绝付余款,一定要我们解决此问题,我们也想了一些办法,一个就是用智能型断路器(塑壳)代原来的普通塑壳断路器,另一种加装漏电保护器,但两种方法都是要增加很多的成本,不知大师们能帮我想出啊些更好的办法啊,

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    楼主去哪里了?是不是真的遇到麻烦了
    2005-02-03 12:58:03

    回复 举报
    赞同0
  • lengbing
    lengbing 板凳
    不要考虑改为漏电断路器,估计是TN-C系统,不适合用。速断不跳闸,肯定是整定偏大或导线截面偏小。过流也不跳,是因为大火烧断了电缆,过流没来得急脱扣就返回了,20分钟后,再拉故障回路,也没什么作用了,拉断并排敷设的非故障回路倒是必要。