关于那个三相平蘅N线电流却很大的问题,有了解决方法关于那个问题,后来检查了一下灯具的结构,发现灯具使用的是单相桥整流,问题存在于这里,我们公司的专家给我分析了一遍理论,我不太懂,他说和谐波无很大关系,至于解决的方案是什么呢?请看NO1:把灯具的单相桥整流改为三相桥整流,这样要改灯具的电路版,要很长时间,可是工期已经到了,所以这个方案于实际不可以NO2:如图:每盏灯具装设一台变压器380/220,改变原来的接线,零线不用了我自己有一点开壳,但是还不是特别明白,不知道大家对这样的方案有什么见解?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
大鼻山
沙发
楼主去哪里了?是不是真的遇到麻烦了
2005-02-03 12:58:03
赞同0
-
lengbing
板凳
不要考虑改为漏电断路器,估计是TN-C系统,不适合用。速断不跳闸,肯定是整定偏大或导线截面偏小。过流也不跳,是因为大火烧断了电缆,过流没来得急脱扣就返回了,20分钟后,再拉故障回路,也没什么作用了,拉断并排敷设的非故障回路倒是必要。