土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于那个三相平蘅N线电流却很大的问题,有了解决方法

关于那个三相平蘅N线电流却很大的问题,有了解决方法

发布于:2004-12-18 11:12:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于那个问题,后来检查了一下灯具的结构,发现灯具使用的是单相桥整流,问题存在于这里,我们公司的专家给我分析了一遍理论,我不太懂,他说和谐波无很大关系,至于解决的方案是什么呢?请看
NO1:把灯具的单相桥整流改为三相桥整流,这样要改灯具的电路版,要很长时间,可是工期已经到了,所以这个方案于实际不可以
NO2:如图:
每盏灯具装设一台变压器380/220,改变原来的接线,零线不用了
我自己有一点开壳,但是还不是特别明白,不知道大家对这样的方案有什么见解?

200412181103339383499.jpg

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • colourcat_3392
    那根零线不用了??为什么呢?那根PE线是不是PE和N的联结线?
    2006-06-08 11:20:08

    回复 举报
    赞同0
  • crazy9527
    crazy9527 板凳
    学习了不少,很有感触
    2006-06-08 10:50:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压配电中母线搭接问题

元件连接母线是搭接还是一根母线直接下来有规定吗

回帖成功