土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 按停止按钮的时候漏电微型断路器跳闸,求大侠指点,跳闸原因。

按停止按钮的时候漏电微型断路器跳闸,求大侠指点,跳闸原因。

发布于:2016-11-03 08:10:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况说明:每台箱内主开关4P漏电微断,额定电流:63A,负载:蒸饭车,功率:11KW。共有4台配电箱。有接触器,门上有启停按钮,运行指示灯。按启动按钮,回路能正常启动。蒸饭车能正常运行。当饭蒸好之后,按停止按钮,漏电微断跳闸。这四台配电箱都有这个问题。还有的配电箱在蒸饭的过程中漏电微断跳闸。求大侠指点,跳闸原因。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sjashj
    sjashj 沙发
    问题好像出在配电箱的安装位置上!当环境湿度较高时就跳闸了!
    2016-11-09 15:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • jidian00b2
    jidian00b2 板凳
    重点检查控制元件触点是否有粘连,脏污等情况。用摇表测试控制回路绝缘电阻
    2016-11-06 19:57:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带变频电机电缆对地问题

请问电机变频使用普通电缆运行出线下列情况是什么原因?情况1: 75KW电机使用的是普通电缆,脱开电机变频器使用500V摇表测电缆,AB两相对地绝缘正常,但C相对地是零,电机之前运行正常(期间切除变频,工频运行,附近有两台132KW变频电机运行),使用了一个大胆的方法,C和N线经一个小空开接入单相电源,开关仍不跳,钳形表测电流只有零点几安情况2:上述132KW变频电机,运行中有次下雨,用氖管试电笔测外露电缆(电机,变频器两处)

回帖成功

经验值 +10