土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带变频电机电缆对地问题

带变频电机电缆对地问题

发布于:2016-11-02 21:06:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

请问电机变频使用普通电缆运行出线下列情况是什么原因?
情况1:
75KW电机使用的是普通电缆,脱开电机变频器
使用500V摇表测电缆,AB两相对地绝缘正常,但C相对地是零,
电机之前运行正常(期间切除变频,工频运行,附近有两台132KW变频电机运行),
使用了一个大胆的方法,C和N线经一个小空开接入单相电源,开关仍不跳,
钳形表测电流只有零点几安

情况2:
上述132KW变频电机,运行中有次下雨,用氖管试电笔测外露电缆(电机,变频器两处)
电缆绝缘外层均发红光“带电”

情况3:
11KW电机变频运行(附近有多台同功率电机变频运行),
有次用数字万用表测也是类似情况1,绝缘是零,
但后来用摇表测绝缘又好了,回复后电机正常运行
怀疑是数字表问题,也就没有深究,联想到最近才发生的情况1,旧事重提

和电缆是聚氯乙烯,还是交联聚乙烯材料有关系?
1、3和脉冲电压有关系?但电机又能正常运行,开关不跳
2和电磁干扰有关系?那为什么其他两相绝缘又正常



全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sjashj
    sjashj 沙发
    能正常运转,唯一可以怀疑的就是测量方法有问题!
    2016-11-09 15:10:09

    回复 举报
    赞同0
  • 一天涯浪子一
    如果使用一切正常,就是你测试操作有问题。
    2016-11-08 08:07:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【做酒店设计的看过来】度假型旅游酒店电气设计的探讨

0 引言 随着国民经济持续稳定发展,人民消费水平及生活水平逐渐提高,旅游业蓬勃发展,旅游消费成为很多人的生活必需。目前有不少国际品牌酒店均建设在风光秀丽的旅游度假胜地。度假型旅游酒店设置客房区和公共活动区,包括酒店的配套设施也一应俱全。1 度假型旅游酒店的特征 度假型旅游酒店是酒店建筑类型的一种,通常建设在旅游度假胜地内的度假村、山区等地,度假型旅游酒店的特点是占地面积大,各栋客房楼分散在整个建筑地块内,有各种各样的客房形式提供旅客选择。度假型旅游酒店配套设施完善,包括中、西餐厅、汽车库、宴会厅、多功能厅、会议室、休息厅、SPA、游泳池等场所。

回帖成功

经验值 +10