本期精品案例:详解综合管廊+BIM同时应用在宁东化工新材料园区的工程建设,两大热点概念一起出现,是什么节奏?快来看吧!
导语

本文介绍了宁东化工新材料园区管廊项目的工程方案,对本工程综合管廊设计难点进行分析,主要有工业蒸汽管道、330KV电力线路入廊、工业污水管道,工程方案和在设计过程中的难点及重点,介绍了综合管廊设计及施工的BIM应用。


项目背景

宁东基地位于宁夏中东部、银川市东南部,被列为国家级重点开发区、国家重要的大型煤炭基地、“西电东送”火电基地、煤化工基地和循环经济示范区,其开发建设已被纳入国家战略。


规划区总面积:3484平方公里

公共财政收入:(2012年)21.93亿元

工程建设地位于化工新材料园区,属于煤化工工业园区。已经入驻企业均为煤炭石油化工企业,总面积20平方公里。


试点城市应用

2016年1月完成的《宁东基地地下综合管廊专项规划(2016~2020)》,建设管廊总里程约165.4公里,总投资125.97亿元。


宁东管委会和中建六局合作宁东基地100亿PPP项目的实施(包含本项目)。

13.png


工程方案

鸳冯公路东侧主线综合管廊。联通南北(灵州工业园区、化工新材料园区、石油化工园区)三个工业园区,长度共计4.3km。园区内二区一号路、三区一号路为主线综合管廊。


一区一号路、二区四号路、三区五号路为支线综合管廊,二区北环路及三号路为电力综合管廊。管廊长度共计9.3km。


鸳冯公路综合管廊:主线综合管廊

布置于道路西侧30米处。起于国道307,止于鸳鸯湖煤矿区铁路专用线(配老线)。


重点:

纳入330kv电力电缆6回,分舱敷设,保障供电安全性及层架安装空间要求。

14.png

一区一号路综合管廊:支线综合管廊

布置于道路南侧12.75-13.65米处。起点位于一号路西侧末端,终点和鸳冯公路综合管廊连接。


重点:

纳入中压、低压蒸汽管道。

纳入高盐污水、工业污水管道。

纳入燃气管道。

15.png


二区一号路综合管廊:主线综合管廊

布置于道路北侧15.9米-20.9米处。于一号路和鸳冯公路综合管廊连接处,终点位于一号路和配老线铁路连接处。


重点:

纳入中压、低压蒸汽管道。

纳入高盐污水、工业污水管道。

纳入燃气管道。  


二区四号路综合管廊:支线综合管廊

二区四号路综合管廊布置于道路东侧15.9米-20.9米处。起于三号路,终点位于南侧环路处。


重点:

纳入中压、低压蒸汽管道。

纳入高盐污水、工业污水管道。

纳入燃气管道。


二区三号路、环路电力综合管廊:缆线综合管廊

二区三号路综合管廊只考虑电力舱,解决庆元变进出线问题。布置于环路西侧15.3米、三号路北侧15.3米。起点位于庆元变进线落地接线桩处,终点和园区四号路综合管廊连接。


三区一号路综合管廊:主线综合管廊

三区一号路综合管廊布置于道路北侧20.9米处。起配老线,和二区一号路综合管廊连接,止于三区一号路南端。


重点:

纳入高盐污水、工业污水管道。

纳入燃气管道


三区五号路综合管廊:

三区五号路综合管廊布置于道路北侧20.9米处。起配老线,和二区一号路综合管廊连接,止于三区一号路南端。


重点:

纳入高盐污水、工业污水管道。

纳入燃气管道。

纳入高压、中压、低压蒸汽管道。


设计难点及重点


330KV电力线路入廊

考虑因素:

合理设计,超高压电力电缆的单盘线长的问题;

工业用电载流量大于常规民用输电载流量;

满足现有入廊,考虑远期发展敷设方案;

综合考虑发电厂、变电站、输电线路、输电最大负荷,电网可靠稳定运行。


主要困难:

缆线工艺难度;

电缆制作长度(每盘400米)受运输条件限制;

接头量大费用高;

输电载流量大。

16.png


工业污水、高盐水管道

特点:

污水含盐量高;

污染隐患;

工业污水处理规模为20000 m3/d;

高盐水处理规模为4000m3/d;

地形起伏较大。


考虑因素:

安全;

污染防护;

排水方案合理;

成本控制;


敷设设计:

单独的污水舱;

防腐、防水,降低抗腐蚀、防渗风险;

换气,空气环境。

17.png


工业蒸汽管道

特点:

高压、6.0MPa、430℃;

中压、3.5MPa、300℃;

低压、1.6MPa、200℃;

凝结水、80℃。


敷设设计:

施工工艺;

管道补偿(涨力弯);

支架和主体结构同步计算。


运维管理技术储备:

通过工业标准的自控系统的应用,优化管廊弱电方面设计,同时考虑bim系统和Gis系统的结合,为后期的运营管理提供管理平台。


BIM技术管廊案例分析

综合管廊BIM应用概论

本次综合管廊项目,通过与中建六局施工单位合作,拟通过BIM技术实现数字化模拟预建造,探索BIM全过程应用,打通从设计到生产、建造、运维的信息化关节,通过综合管廊通过BIM数字化,将无序使用的地下空间资源,变为BIM技术协调到数字化的有序建造和使用。

18.png


BIM技术的应用优势与传统方式对比

19.png

20.png


过去传统项目管理二大难题难于突破:

一是工程海量数据处理、有效管理和分享困难。如一份预算出来要好几个月,各条线管理所需项目基础数据很难要到,管理决策靠拍脑袋为主,难免粗放。

二是各条线、分包单位供应商协同困难,会造成工期延误。项目所有人员、单位从二维纸介质进行信息沟通协同效率低下、错误多。

这二点也是建筑业与制造业管理差距所在。


在综合管廊建造中引入BIM技术,通过小额投资就能获得大量收益,在经济上具备可行性,要归功于BIM技术在成本控制中的应用,还得益于BIM在施工组织时发挥的重要作用。

对于一个综合管廊建设项目,要推动BIM 技术在项目整个周期中的全方位使用,必须通过各产权单位业主,联合设计单位,施工单位,检验机构及其他行业专家共同合作,运用BIM技术对综合管廊建设项目进行质量控制,可以发挥工程信息集成化的发展优势,不仅可以方便合作各方的交流,提高管理效率,缩短工期:还能进行施工阶段的管理,合理安排材料进场,保证施工质量和进度,减少返工,达到节约成本的目的。


BIM技术在宁东综合管廊应用的主要难点及问题

1.涉及到BIM多专业应用问题,如电力蛇形铺设,给水、中水、排水、燃气、大管径蒸汽管道入廊等问题模拟优化计算。

2.项目要跨越铁路、公路等设施,通过BIM进行前期方案模拟,合理有效解决穿越问题。

3.使用数字化地形及支护方案,通过BIM技术优化土地资源。

4.解决BIM技术与施工单位的深度合作应用的方式及有效与施工单位现场技术配合。

5.BIM技术的全过程应用。


BIM技术宁东管廊应主要应用点-项目应用深度及细节

项目本身是地下工程,二维施工图本身的协同效率较低,通过BIM技术的应用大大提高各专业协同效率。

通过建立标准综合管廊专业族库,准确的数字化工程基本构件,为后期BIM算量应用做准备。
通过协同对管廊复杂的交叉结点提高设计效率。
按照与中建六局合同要求,模型深度达到LOD300~LOD400级别水平。


BIM技术宁东管廊应主要应用点- 建模方法及应用软件和流程

21.png


BIM技术宁东管廊应主要应用阶段 

第一阶段(BIM基础模型):

提交初版RVT格式BIM原始模型,通过BIM技术的应用大大提高各专业协同效率,对于管廊复杂的交叉结点提高了设计效率。


第二阶段(综合碰撞检测)

提交碰撞报告多次,调整方案邮件形式PDF及word格式主送业主。


第三阶段(优化BIM模型):

各专业工程量统计,并以邮件形式PDF及word格式主送业主。

通过BIM 技术平台和三维模型,准确提供工程量的统计。


第四阶段(施工管理配合):

1.提给定路径的漫游动画或固定视角的图片(WMV格式、JPG格式)。

2.提交施工模拟视频成果。

3.提供实际的工程量信息加入BIM模型。

4.通过无人机等设备,实时反映现场情况,排查安全隐患,了解实际施工进度。


第五阶段(施工管理配合2):

1.协助甲方进行施工现场管理,细化对人、机、材料的协调管理,协助进行造价控制工程,通过新点比目云,P6、powerhighlight等施工管理软件进行深度优化施工管理。

2.给定路径的漫游动画或固定视角的图片(WMV格式、JPG格式)。

3.定期提交施工模拟成果。


第六阶段(竣工验收):

1.提交RVT格式BIM原始竣工模型(LOD4级别的竣工BIM模型)。

2.协助施工算量,竣工结算。

3.提交BIM工作总结报告PDF。


第七阶段(运营维护阶段):

1.通过第三方智能化控制软件公司,通过BIM模型提供后期运维,后期智能化管理平台,达到BIM模型利用的最大化,深度化。


本文整理自

中国市政工程西北设计研究院有限公司宁夏分院张浦原院长


往期引导:
【给排水精品案例】第七期:大咖带您解读厦门的城市综合管廊是怎样建设的
【给排水精品案例】第六期:论雨污水入廊方式如何在海绵理念中寻优规划
【给排水精品案例】第五期:如何将“海绵”理念运用到海花岛雨水回收中?
【给排水精品案例】第四期:漫谈中国城市为何没有“下水道”,只有“污水管”?   
【给排水精品案例】第三期:国内最大地下互通式立交隧道消防系统设计
【给排水精品案例】第二期:“武汉人信汇国际文化城”消防设计
【给排水精品案例】第一期:新成大厦给水排水及消防系统设计

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • y988
    y988 沙发
    大牛啊,学习下。
    2016-11-30 14:46:30

    回复 举报
    赞同0
  • jidan1985
    jidan1985 板凳
    感谢楼主分享心得经验
    2016-11-30 14:28:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下地形图参照里的这个圈圈是什么?

我在外部参照地形图的时候,出现如图中红圈里的那个图形,这个一圈一圈的是什么?打开地形图原文件这个东西又没有,就是外部参照的时候才有。求各位大神指教。

回帖成功

经验值 +10