土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 现浇支架法施工的连续梁钢绞线是在砼浇筑前穿的还是后穿的呢?

现浇支架法施工的连续梁钢绞线是在砼浇筑前穿的还是后穿的呢?

发布于:2016-11-02 11:29:02 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
32+48+32m铁路连续梁,采用支架现浇法施工,金属波纹管密集,基本20cm净距一根。金属波纹管内径9cm,传13束15.2mm高强度钢绞线,有许多波浪起伏的波纹管很难穿束(没有浇筑砼前),但是通过各种办法,还是能够穿束的。如果浇筑砼后穿束,难度更大,会有较多波纹管无法穿束。问题是如果先穿钢绞线,如果波纹管漏浆,将会导致张拉压浆困难。请教论坛内的有穿束经验的工程师指点一下。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wcxu1
    wcxu1 沙发
    limeng73 发表于 2016-11-11 15:04 还没呢?还在绑钢筋希望有时间的话把您采取的方式和效果告知一下,我也想验证一下,也好改进。
    2016-11-16 08:46:16

    回复 举报
    赞同0
  • wcxu1
    wcxu1 板凳
    对不起,才看到您的回复,那您准备采取哪种方式呢
    2016-11-14 11:21:14

    回复 举报
    赞同0