冷库氟锂氧制冷要多久排放一下废气,排放废气有什么用处,还有螺杆制冷机排气温度多少度最好,希望懂的老师给说明一下,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
荣昌制冷
沙发
政海阔天空 发表于 2016-10-30 20:04 荣版主,双级螺杆机不带中间补气的情况下中间温度也是可以调的么?你的这种说法使人有点不理解,所以我在上楼里也没提及它。应该指的是没有供液(不能叫“补气”)给中冷器里的盘管(盘管与中冷器的筒体是隔开的,也就说中冷供液与低压级排气进出是不通的)冷却低压级的排气温度吧?也就是说中冷器里的盘管组有没有都无所谓。那这样不对呀,不供液给盘管,那就意味着中冷器的三个功能都没有了,即低压级的排气温度能否降低不说;低压级压缩中带出的润滑油在中冷器里得不到冷却而分离也暂不考虑;但哪有(哪来的)过冷液体节流去蒸发器换热呢???也就等于失去了中冷器的作用,低压级的排气温度直接被高压级吸入了,那高压级的运行工况能正常得了吗?没有这种“中冷器”吧?也不会如此去安装吧。
2016-10-31 05:00:31
赞同0
-
政海阔天空
板凳
荣版主,双级螺杆机不带中间补气的情况下中间温度也是可以调的么?