土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【内部资料】某设计院结构施工图图面标准和设计要求.全套

【内部资料】某设计院结构施工图图面标准和设计要求.全套

发布于:2016-10-28 11:06:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

结构图纸图面标准
一、线型:











蓝图(mm)
白图(mm)
笔号
轴线
0.1
0.05
254#
钢筋线
0.5
0.25
1#
其余线
0.2
0.1

图名线
1.0
0.5

剪力墙填充
灰度30%
灰度30%
9#
地下室外墙填充
灰度50%
灰度50%
8#
暗柱填充
灰度70%
灰度70%
250#
柱填充
灰度70%
灰度70%
250#
二、字体











字型字体
字高(mm)
宽高比
平面图名
黑体字
10.0
0.7
详图图名
黑体字
6.0
0.7
说明文字标题
黑体字
6.0
0.7
说明文字
Hztxt.shx tssdeng.shx
4.0、4.5
0.7
图框图名
Hztxt.shx tssdeng.shx
6.0
0.7
构件代号
Hztxt.shx tssdeng.shx
3.0
0.7
钢筋标注
Hztxt.shx tssdeng.shx
2.5、3.0
0.7
施工图说明
Hztxt.shx tssdeng.shx
5.0
0.7
三、比例
1 平面图 1:100 1:50 1:150
2 详图 1:20 1:30 1:50 1:25 1:10
四、构件代号
构件代号以平法图集为准
注:
1. 笔号可以根据自身习惯进行选择,但打印线宽和灰度必须统一;
2. 字宽高比通常情况为0.7,遇地方不够时,允许宽高比适当减小;



结构施工图设计要求
本标准是结合工程实际需要,在国家住房和城乡建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深
度规定》(建质【2008】216 号)以及相关地方标准的基础上进行补充,就结构专业设计深度提出要求。
1 图纸目录
1.1 应按图纸序号排列,先列新绘制图纸,后列选用的结详图、标准图(全套结详图还应
单独编一目录)。
1.2 一个幢号编一个图纸目录。
2 设计说明
每一单项工程应编写一份结构设计总说明,对于多子项工程应编写统一的结构设计总说明。当工程较简单时,亦可将总说明的内容分散写在相关部分的图纸中。
结构设计总说明应包括以下内容:
2.1 工程概况:工程地点、使用功能和层数(分地下和地上)、基础形式、结构体系、各单体建筑的高度、长度和宽度、高宽比、长宽比,几个结构单元时应分别说明。
2.2 设计依据 包括以下内容:
1 主体结构设计使用年限;
2 自然条件:基本风压、基本雪压、气温(必要时提供)、抗震设防烈度等;
3 工程地质勘察报告(报告名称、编号、编制日期、勘察单位名称);
4 场地地震安全性评价报告(必要时提供),注明报告名称及代号、评价单位名称、设计
地震动参数及主管部门的审批意见;
5 风洞试验报告(必要时提供),注明报告名称、代号、编制单位及试验报告的结论意见;
6 建设单位提出的与结构有关的符合有关标准、法规的书面要求;
7 初步设计的审查、批复文件(文件名称、编号及审批主管单位);
8 对于超限高层建筑,应有超限高层建筑工程抗震设防专项审查意见(审查文件的名称、
编号及主管单位专项审查意见);
9 采用桩基时,应有试桩报告或深层平板载荷试验报告或基岩载荷板试验报告(若试桩
或试验尚未完成,应注明桩基础图不得用于实际施工);
10 本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和
版本号)。
2.3 图纸说明 包括以下内容:
1 图纸中标高、尺寸的单位;
2 设计±0.000 标高所对应的绝对标高值;
3 各类钢筋代码说明,型钢代码及截面尺寸标记说明;
4 采用国家及地方标准图集时,应注明图集的全称、图集号。
2.4 建筑分类等级
1 建筑结构安全等级;
2 地基基础设计等级及桩基设计等级;
3 建筑抗震设防类别;
4 钢筋混凝土结构抗震等级;
5 地下室防水等级;
6 人防地下室的设计类别、防常规武器抗力级别和防核武器抗力级别;
7 建筑防火分类等级和耐火等级;
8 混凝土构件的环境类别;
9 砌体结构施工质量控制等级。
2.5 主要荷载(作用)取值
1 楼(屋)面活荷载;
2 风荷载(包括地面粗糙度、体形系数等);
3 地震作用(包括设计基本地震加速度、设计地震分组、建筑场地类别、设计特征周期
等);
4 抗浮设计水位(由勘察单位提供);
5 人防工程各部位等效静载;
6 特殊部位的最大使用荷载。
2.6 设计计算程序
1 结构整体计算及其他计算所采用的程序名称、版本号、编制单位;
2 结构分析所采用的计算模型(包括剪力墙、楼板、基础等的计算模型)、高层建筑整体
计算的嵌固部位等。
2.7 主要结构材料(所用结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准)
2.7.1混凝土:列表说明各部位混凝土强度等级,对有防水和抗渗要求的构件和部位应说
明防水和抗渗等级。明确结构混凝土耐久性的基本要求。对轻质混凝土,应明确密度要求。
2.7.2砌体和砂浆的种类、强度等级,砌体的允许最大容重。
2.7.3钢筋和钢材:明确钢筋种类和代号、钢材牌号和质量等级,明确不得采用冷加工钢
筋的部位,说明受力钢筋强屈比要求。
2.7.4焊接材料:不同等级钢筋和钢材焊接选用的焊条品种和代号。
2.7.5涂装材料:对钢构件、预埋件防锈、防腐和防火要求,防火涂料的耐火极限。
2.7.6对特殊结构、特殊部位的材料应有相应要求。
2.8 基础及地下室工程
2.8.1工程地质及水文地质概况,地形地貌简单描述、土层岩性描述,说明有无不良地基
(如滑坡、崩塌、泥石流、熔岩与土洞等)、液化土层等,说明地下水对钢筋、混凝土有无
腐蚀性。
2.8.2对不良地基、液化土层等采取的措施及处理技术要求。
2.8.3地下水对结构有腐蚀性时的处理要求。
2.8.4当采用天然地基时,要说明基础形式、基础的埋置深度、基础持力层的土层编号和
承载力特征值、开挖后的验槽要求等。当基础未能座落在设计的持力层上或对地基土有置换
要求时,应提出相应的施工要求和注意事项。
注:本条内容放在基础平面图的附注说明中。
2.8.5选用桩基时,要说明桩基安全等级、桩的类型、成桩工艺及其关键技术要求、桩径、
桩长,明确桩端持力层和进入持力层深度、单桩承载力特征值和试桩的承载力极限标准值、
成桩偏位限值。
注:本条内容放在桩位平面图的附注说明中。
2.8.6对需要进行处理的地基,要说明地基处理方案和处理后应达到的技术要求(地基承
载力特征值、沉降量、差异沉降量的要求等)。
注:本条内容放在基础平面图的附注说明中。
2.8.7基坑支护、降水、基坑排水以及确保附近建筑安全的技术要求,有抗浮要求时提出
抗浮措施和停止降水的时间。
2.8.8基坑开挖注意事项、回填土要求(如回填材料、回填步骤、压密系数)等,地下室
内和设备基础下回填土的材料和要求。
2.9 钢筋混凝土工程
2.9.1列表说明各部位混凝土构件的环境类别、受力钢筋保护层最小厚度,对箍筋、构造
钢筋、分布钢筋等的保护层厚度也应说明。当保护层较厚时,应给出防裂措施。
2.9.2纵向受力钢筋的锚固形式,最小锚固、搭接长度;搭接长度范围内配置箍筋的构造
要求。
2.9.3钢筋的连接:明确连接类型,机械连接时应说明等级,焊接连接时应说明焊接方法、
焊接材料、焊接质量。并提出接头设置位置要求和不同构件、不同受力条件下接头面积最大
百分率。
2.9.4按不同类型构件分别说明受力钢筋、构造钢筋的配筋构造要求和构件上开洞的洞口
补强要求。
2.9.5地下室底板、侧壁后浇带做法,地下室外墙水平施工缝做法、外墙预留孔做法等。
2.9.6设备管道井、后浇带等的浇注时间和技术要求(对沉降后浇带和温度后浇带应有不
同的注明和要求)。
2.9.7整浇层及叠合构件的二次混凝土浇注要求。
2.9.8大跨梁、板及悬臂构件的施工起拱要求、拆模时混凝土应达到的最低强度等级要求。
2.9.9预制构件的运输、堆放和吊装要求。
2.9.10预埋件、吊环的形式及构造要求。
2.9.11电气避雷和设备接地的要求。
2.10 砌体工程
2.10.1砌体墙的材料种类、厚度,填充墙成墙后的墙重限值。
2.10.2砌体填充墙与框架梁、柱、剪力墙、构造柱及其顶部楼(屋)盖结构构件的连接要
求或注明所引用的标准图集,楼梯间填充墙的加强措施。
2.10.3砌体墙上门窗及设备预留洞口设置过梁的要求和作法,轻质墙体门窗洞口设置门
框、窗框的要求和作法。
2.10.4填充墙、非承重隔墙、女儿墙等设置构造柱、圈梁、系梁、压顶等的要求作法。
2.10.5后砌隔墙转角处无构造柱时墙内设置拉结筋的要求和作法。
2.11 检测(观测)要求
2.11.1沉降观测要求:说明建筑物沉降观测内容(沉降量、沉降差 及沉降速度)、测点布
置、沉降观测的周期和观测时间。
2.11.2桩基检测要求:建筑基桩承载力和桩身完整性检测、检测数量、检测结果评价和检
测报告要求等。
注:本条内容放在桩基施工图的设计说明中。
2.11.3复合地基检测要求:地基承载力静载检测和竖向增强体质量检测、检测数量、检测
结果评价和检测报告要求等。
注:本条内容放在复合地基基础施工图的设计说明中。
2.11.4地基土回弹的观测要求。
2.11.5超高层结构日照变形观测内容(测定上部向阳面与背阳面温差引起的偏移量及其变
化规律)、观测点选设、观测时间等。
2.12 施工需特别注意的问题
2.12.1对安全有重大影响的拆模或支撑的条件,拆模或支撑的顺序。
2.12.2基坑开挖对相邻既有建筑的影响。
2.12.3地下室施工期间的抗浮措施(要求)。
2.12.4说明施工需遵守的主要施工规范和规程。
3 基础平面图
3.1 一般内容
3.1.1纵横轴线及定位尺寸、绘制出指北针(一般情况可放在图中右上角)。
3.1.2基础的平面布置、定位尺寸、底标高、编号,基础梁的定位布置、标高及其编号。
当基础标高不同时,标出放坡示意图。
3.1.3上部结构承重竖向构件在基础上的布置。对于砌体结构,承重墙、柱的位置、尺寸
和编号可在基础平面图上标出。
3.1.4标出地沟、地坑和已定设备基础的平面布置、尺寸、标高。标出±0.000 以下的预
埋件、预留孔洞的位置、尺寸、标高、过梁等。
3.1.5有沉降观测要求的建筑,绘出沉降观测点的位置及观测点构造详图。
3.1.6设置后浇带时应绘制出后浇带的布置和定位尺寸。
3.1.7较大的基础平面图可以分段绘制,并有分段示意。
3.2 砌体结构条形基础
3.2.1注明纵横向墙下条形基础的宽度、与轴线的关系、基础编号。
3.2.2当埋深不在同一标高时,平面上表示由浅到深放坡的台阶尺寸。平面图旁要有剖面
示意埋深的变化。
3.2.3如有构造柱时,标出构造柱的位置、尺寸、编号。
3.3 钢筋混凝土结构独立基础
3.3.1注明各独立基础的编号、基础底标高、定位尺寸。
3.3.2编号相同、定位尺寸相同的基础,其分尺寸和总尺寸标注全一个即可。
3.3.3当有基础拉梁时,应标明梁的编号、尺寸、与轴线关系、标高。
3.4 钢筋混凝土结构条形基础
3.4.1标明纵横向柱(墙)下条形基础的宽度、与轴线的关系、基础编号。
3.4.2标明纵横向基础梁定位尺寸、截面尺寸、基础梁编号。
3.5 钢筋混凝土结构筏基、箱基
3.5.1筏基、箱基平面图包括模板平面图、基础底板配筋平面图和基础梁配筋平面图。简
单的筏基、箱基的底板配筋可与模板图合并绘制,底板配筋与基础梁配筋应分别绘制。
3.5.2模板平面图:
1 标明底板板厚、标高,标出底板外轮廓线与轴线的定位关系。
2 标明纵横方向各梁的尺寸、编号、与轴线的关系。标明柱墩、柱脚编号及定位尺寸。
3 标明底板上坑、沟、设备基础等的平面尺寸及定位,用虚线画出地坑、地沟在底板底部
的轮廓范围,另画剖面详图表示各部分的尺寸。
4 片筏基础埋深不一或板厚不同时,纵横方向画出小剖面,注明标高、垫层厚度、底
板厚度,形式简单时可仅注明标高和板厚度。
3.5.3基础底面配筋平面:标出各板块各向上部、下部钢筋配置,注明各向钢筋上下关系。
画出变标高或板厚变化处的钢筋弯锚示意。画出后浇带并标出定位尺寸。底板配筋也可采用
平法标注,见国标图集G101-3、G101-5。
3.5.4基础梁配筋可采用平法标注,见国标图集G101-3、G101-5。特殊部位也可另画剖面
详图。
3.5.5当地下室布置有人防和非人防时,应在基础平面图中表示地下室人防部分和非人防
部分的分界范围。
3.6 桩基础
3.6.1桩位布置图应标明桩定位、桩径、编号、桩长、桩顶标高,还应列出单桩承载力,
分类型统计桩数。当持力层起伏较大导致桩长变化较大时,应画出基岩顶面等高线示意图或
分区域标明桩长变化情况。
3.6.2绘出承台平面布置图,标明承台编号,标注承台的分尺寸、总尺寸和定位尺寸,以
细虚线画出桩位布置。
3.6.3标明承台拉梁的编号、尺寸、与轴线关系。
3.7 人工复合地基
3.7.1应绘出复合地基的处理范围和深度,置换桩的平面布置、桩径、桩长、构造详图及
其材料和性能要求,注明地基处理后应达到的承载力特征值、沉降量、差异沉降量的要求,
以及相应的检测要求。
3.7.2复合地基由相应资质的单位设计时,可只提出复合地基的承载力特征值、变形控制
值及相应的检测要求。
3.7.3复合地基上基础:根据不同基础类型按上述3.2-3.5 条执行。
3.8 附注说明
3.8.1设计标高±0.000 相对应的绝对标高值。
3.8.2基底处理措施,遇到特殊情况的处理措施以及有关的施工要求等。
3.8.3在结构总说明中未提及的材料、作法及施工要求应在本图的附注中说明。
3.8.4当为灌注桩时,要明确成孔要求、灌注要求、打桩顺序及桩位偏差控制标准等。
3.8.5当为预制桩时,要明确捶击桩或压桩的桩长控制原则、打桩顺序及桩位偏差控制标
准等。当为多节桩时,要提出接头要求。
3.8.6前面2.8.4 条、2.8.5 条和2.8.6 条内容应作为基础平面的附注说明。
4 基础详图
4.1 根据基础平面图中的基础编号、剖面编号和索引号分别绘制各单独基础详图及筏基、
箱基和承台详图。
4.2 无筋扩展基础(含墙下条形基础和柱下独立基础)
4.2.1以剖面形式绘出条形基础宽度和独立基础长、宽的分尺寸、总尺寸,上部墙体厚度
和柱子长、宽的分尺寸,大放脚每步的高宽尺寸,基础总高度,垫层厚度,基础圈梁位置、
尺寸及配筋详图,并绘出基底标高。基础型号较多时也可以列表方式表示,配以详图示意。
4.2.2应绘出构造柱的配筋详图,小型混凝土空心砌块芯柱位置及施工要求。
4.2.3当有防潮层时,防潮层所在的位置要在剖面图上示意并注明标高。如室内地面有几
种不同标高时,防潮层位置的变化与建筑图一致。
4.2.4当基底标高有变化时,应绘出变标高处的基础纵剖面图。
4.2.5当与相邻子项基础相连或紧挨时,有关的剖面要将相邻子项的基础表示出来。
4.2.6基础墙上管沟盖板、过梁等如采用标准构件,应有图集索引,如为单体设计的,则
应绘出详图。
4.2.7结构总说明和基础平面图中未提及的材料可在基础剖面图上以引出线的方式注明。
4.3 钢筋混凝土条形基础(含砌体结构墙下条基和钢筋砼结构墙下条基、柱下条基)
4.3.1以剖面形式绘出基础底板的配筋,基础宽度、分尺寸、总尺寸和定位尺寸,垫层厚
度、基础高度及基础底标高。基础型号较多时也可以列表方式表示,配以详图示意。
4.3.2砌体结构墙下条基应绘出基础圈梁的位置、尺寸及配筋详图,构造柱的配筋详图,
小型混凝土空心砌块芯柱位置及施工要求。
4.3.3钢筋混凝土结构柱下条形基础的基础梁尺寸和配筋可在基础剖面图中表示,也可以
平面整体表示方法表示。
4.3.4钢筋混凝土柱下和墙下条形基础,应绘出柱和墙的预留插筋根数、直径,插筋在基
础中的锚固要求和伸出基础顶面的长度。
4.3.5当有防潮层时,防潮层所在的位置要在剖面图上示意并注明标高。如室内地面有几
种不同标高时,防潮层位置的变化与建筑图一致。
4.3.6当基底标高有变化时,应绘出变标高处的基础纵剖面图。
4.3.7基础墙上管沟盖板、过梁等如采用标准构件,应有图集索引,如为单体设计的,则
应绘出详图。
4.3.8条形基础的详图表示方法可采用国标图集G101-6。
4.4 钢筋混凝土柱下独立基础
4.4.1以剖面形式绘出基础配筋,基础宽度分尺寸、总尺寸和定位尺寸,垫层厚度、基础
高度及基底标高。基础型号较多时也可以列表方式表示,配以详图示意。
4.4.2标明基础内预留的柱插筋根数、直径,预留插筋在基础内的锚固要求和伸出基础顶
面的长度。
4.4.3当与相邻柱共用一个基础时,应标明其轴线关系。
4.4.4基础梁可以平法表示,当仅用剖面表示时要交代钢筋的锚固要求,并注明梁底标高。
4.4.5独立基础的详图表示方法可采用国标图集G101-6。
4.5 钢筋混凝土筏基、箱基
4.5.1剖面详图中应标明梁、板配筋,梁、板细部尺寸和定位尺寸,基底标高,垫层厚度。
4.5.2以剖面形式绘出外墙、内墙的厚度、定位尺寸,注明水平施工缝位置、止水条、止
水带、止水钢板的作法。
4.5.3设备基础、排水沟、集水坑、电梯地坑、底板有高差处等应单独绘制平面、剖面详
图。
4.5.4绘出墙、柱插入基础梁、板内的插筋并标明锚固长度和伸出基础梁、板的长度。
4.5.5绘出基础梁、基础板端部或外伸部位的钢筋构造。
4.5.6筏基、箱基的详图表示方法可采用国标图集G101-3、G101-5。
4.6 桩基
4.6.1当采用灌注桩时应画出桩身大样,标明混凝土强度等级、标注配筋数量、桩顶部箍
筋加密范围、桩顶设计标高,交待桩插入承台的构造要求(包括桩顶部嵌入承台的长度和桩
纵向筋锚入长度)。
4.6.2当采用标准设计的预制桩时,应注明选用的标准图集号、桩编号,交待接桩要求和
桩顶构造。
4.6.3承台详图中应绘出承台定位尺寸、分尺寸和总尺寸、桩位布置,承台高度、垫层厚
度、配筋、标高等,还应交待承台受力筋配筋构造。承台型号较多时,也可以列表方式表示,
配以详图示意。
4.6.4承台拉梁可以平法表示。当仅用剖面表示时要交待钢筋的锚固要求,并注明梁底标高。
4.6.5桩基承台的详图表示方法可采用国标图集G101-6。
5 竖向结构平面图
5.1 墙柱平面布置图
5.1.1应分别画出不同结构布置、不同墙(柱)截面、不同剪力墙边缘构件(约束边缘和
构造边缘构件)设置的各墙柱平面布置图。不同结构标准层的墙、柱分别编号。
5.1.2绘出定位轴线和承重墙、柱轮廓及必要的定位尺寸,并注明其编号。剪力墙边缘构
件在墙平面图上以相应编号标明,一般以YAZ、GAZ 和DZQ 分别表示约束边缘构件、构造边
缘构件和短肢剪力墙。楼层墙柱轮廓线内填实,屋面层墙柱轮廓线内以空心表示。各层墙柱
平面应配以楼层表,标明各层层高、楼面标高、混凝土强度等级、底部加强部位以及墙柱起
讫标高。
5.1.3标明柱截面尺寸、剪力墙厚度、各墙段总长和各边缘构件分尺寸。
5.1.4当地下室设有部分人防区时,应标出人防区与非人防区的分界。当人防区有不同防
护等级时也应在平面图中标出界线。地下室不同受力特征、不同功能或不同配筋的墙可以不
同编号或不同图例加以区分。
5.1.5砌体结构承重墙、构造柱的布置一般与各层楼(屋)、面平面图一并绘制,应标明构
造柱编号。当采用小型混凝土砌块作承重墙墙体材料时,应绘制混凝土芯柱布置平面图,并
标明芯柱编号或索引号。
5.1.6在首层墙柱平面图上标出沉降观测点的布置。
5.1.7一级抗震等级的剪力墙,当施工缝处需要设置附加插筋时,应注明插筋规格、数量
和锚入上、下层墙内的锚固长度。
5.2 地下室墙详图
5.2.1据墙柱平面布置图中外墙的编号、剖面号和索引号,以垂直剖面形式绘制详图,标明外
墙的各细部尺寸、定位尺寸、墙底墙顶标高、配筋(水平筋放外侧、竖向筋放内侧)及钢筋锚固
和连接要求。墙的剖面数量要能表示清楚各种不同类型墙的截面和配筋。
5.2.2墙柱平面布置图上绘制出地下室外墙穿墙管套管及预埋件的定位尺寸、标高及规格。
不同专业的预留孔洞及埋件可用文字或字母代表其专业。较为复杂的地下室预留孔洞及预埋
件可单独绘制平面图。
5.2.3人防地下室进、排风口部及防护单元间连通口,以平面图形式(比例1:50)画出
口部大样,标明墙体定位尺寸和细部尺寸,防护密闭门和密闭门编号。
5.2.4门框墙门洞两侧墙体配筋可在口部平面上直接标出,门框墙上、下档墙及口部其它
墙可以垂直剖面形式绘出墙的细部尺寸和配筋,门框墙垂直剖面图上应标出安装用吊钩的钢
筋,临空墙、单元分隔墙竖向筋放外侧,水平筋放内侧。
5.2.5门框墙门洞四角加强筋可用文字说明或在门框墙立面图上表示,进、排风竖井应以
平面图及剖面图标明模板尺寸,竖井顶盖配筋可在竖井剖面图上表示。
5.2.6战时封堵上挡墙配筋和下槛配筋以垂直剖面图表示,封堵口两侧墙体配筋以水平剖
面图表示,封堵作法、封堵构件选用应有交待。
5.3 框架柱、剪力墙详图
5.3.1剪力墙边缘构件详图可按国标图集G101-1中规定的列表注写方式表示,当墙体布置
较密且平面形状复杂时(如框筒结构的核心筒等),则以截面注写方式表示为好。各边缘构
件详图均应画出箍筋拉筋的分离示意。
5.3.2边缘构件之间的墙身可以水平剖面形式标明墙厚、竖向分布筋、水平分布筋及拉筋
的配置示意,并以列表方式注明各编号墙体在各标高范围内的钢筋配置。
5.3.3剪力墙洞口:洞口在剪力墙平面布置图上原位表示,绘制洞口示意并标注洞口中心
的平面定位尺寸,注明洞口编号、几何尺寸、中心相对标高、洞口加强筋。当墙上开洞情况
复杂以平面形式难以表达清楚时,可绘制剪力墙立面图,标明各洞口的定位、尺寸、标高和
加强筋。
5.3.4柱详图:可按国标图集G101-1中规定的列表注写方式或截面注写方式表示。应画出
柱箍筋、拉筋的分离示意。当矩形柱两个方向配筋不同时,柱截面大样图中应明确方向。
6 水平结构平面图
6.1 模板图
6.1.1绘出与建筑图一致的轴网及梁、框架柱、剪力墙、承重砌体墙及构造柱等的布置,
并注明楼层结构标高。设有沉降缝、伸缩缝、抗震缝时,应标明缝宽。
6.1.2注明板的厚度、标高,梁编号、尺寸、定位,填充墙构造柱,各构件的定位(阳台、
窗台),注明外挑构件的悬挑尺寸。标高或板厚有变化时,应画出局部剖面或用不同的图例以示
区分。局部剖面图上应标注相对高差或各自标高以及各自板厚。小于200 的填充墙垛、门垛用
砼浇筑,配构造筋,在模板图中表示出来。
6.1.3砌体结构应注明构造柱、圈梁的定位、编号、标高,圈梁布置也可用小比例绘制单
线平面示意图。门窗洞口及设备洞口上要标注过梁代号。构造柱、圈梁和过梁应另画详图或
索引标准图集的构件代号。
6.1.4楼梯间绘制斜线并注明编号,电梯间应绘制机房结构平面布置图,除布置梁、板外,
应标明预留洞的大小及位置、板面标高以及吊钩平面位置与详图。
6.1.5栏板、空调板、凸窗、窗套、反梁、建筑有关的线脚等需在平面作标注,并标明索引
节点。
6.1.6有预留孔、埋件、水箱反梁和设备基础时应注明定位尺寸、孔洞尺寸、埋件规格、
洞边加强措施,洞口翻边、水箱反梁和设备基础可另画详图。
6.1.7采用预制板的楼(屋)面应注明板的跨度方向、板编号、数量、板面标高,明确埋
置线管的现浇带的位置、尺寸、板厚,并有配筋详图。相同排板区格可用编号表示。
6.1.8当为坡屋面或平屋面但结构找坡时,屋面模板图中应标出屋面板的起坡点及终点处
结构标高,坡屋面屋脊线位置。檐口的线脚、斜屋面的详图等在平面图中标明索引节点。
6.1.9各层楼(屋)面的管道井、通风井的孔洞应预留,标出定位和尺寸,需后封的管井
应说明施工要求。封堵和不封堵的孔洞可用不同图例加以区分。
6.1.10后浇带应注明定位尺寸和设置范围,明确后浇带性质。
6.1.11有起拱要求时,应在模板图上明确起拱部位和起拱值。
6.2 板配筋图(有关规定可见国标图集G101-4)
6.2.1标出各板块各向板上部、板下部钢筋配置,注明各向钢筋上、下关系。上部非贯通
筋长度:中间支座从支座中心向跨内标注,边支座从支座内侧向跨内标注。重复使用钢筋可
编号,仅在一处注明其尺寸、规格。
6.2.2梁上悬板或墙上悬板时,应明确板受力筋的锚固要求。
6.2.3板的内凹角处应注明斜向筋的根数、规格、长度。悬臂板阳角应绘出放射筋作法并
注明深入支座内的长度。
6.2.4板上开洞时,应绘出洞边的加固详图。局部升降板或折板部位应画构造详图。
6.2.5隔墙底部不设楼面梁时,应明确板内配置加强筋的要求。
6.3 梁配筋图(通常按标国图集G101-1 的规定表示)
6.3.1应注明梁的断面尺寸、上下纵筋、箍筋、构造腰筋或抗扭纵筋、附加吊筋(明确上
弯角度)、加密箍筋。当平面复杂、梁布置较密时,可将纵、横向梁分两幅平面绘制。
6.3.2梁面标高不同时,应注明梁的不同标高或标出相对于楼面标高的高差,复杂时绘制
出梁不同标高相交处的详图。
6.3.3变截面梁应画梁的纵剖面图,曲梁或平面折线梁除平面定位图以外,必要时可绘展开
详图。
6.3.4当梁上有预留孔洞、预埋件时,应注明定位关系、标高、洞口尺寸、预埋件编号,有加
强要求的应注明作法或索引详图。
6.4 当平面简单时,模板图、板配筋、梁配筋可适当合并。体量较大的平面图可分段绘制,
标明分段示意。局部复杂部位可索引出局部放大图或节点详图。结构设计总说明中未提及的
与结构平面图有关的内容应在附注中说明。
7 详 图
7.1 构件详图(现浇构件)
7.1.1一般的现浇结构可采用国标图集G101-1的方法绘制梁、柱、墙的配筋图。
7.1.2特殊复杂的构件应绘制纵、横剖面详图。纵剖面中标注支座与轴线定位尺寸、支座宽
度、构件长度、纵筋形状和尺寸、箍筋加密范围、附加横向钢筋(附加箍筋和附加吊筋)、构
件标高等。横剖面标注断面尺寸、纵向钢筋的数量和规格、箍筋的形状、纵向构造钢筋和拉
筋的数量和规格。
7.1.3简单的对称构件可一半绘制模板图,另一半绘制配筋图,并标注对称的符号。较复
杂的构件可将模板和配筋图分别绘制。
7.1.4单独绘制的钢筋混凝土墙,除绘出其配筋外还应绘出预留孔、洞尺寸和标高,预埋
件定位和编号。预留孔、洞边的钢筋的加强做法等。
7.1.5柱详图应表示配筋、细部尺寸。重复使用的钢筋应编号,预埋件的定位及代号。特
殊节点、变断面处钢筋的锚固和连接作法。
7.1.6梁、板可根据其复杂程度将模板和配筋图合并或分别绘制。标注预留孔洞口的尺寸
和定位。预埋件要标注定位尺寸和编号。标注预留孔洞处的加强钢筋作法,集中力处吊筋、
加密箍筋的作法。折板、折梁应画出弯折处钢筋构造要求。
7.1.7外形、配筋简单的构件可绘出示意图。用列表方法表示构件的细部尺寸和配筋。7.1.8
构件详图需要特别说明的内容。
7.2 构件详图(预制构件)
7.2.1构件模板图。应表示模板尺寸、预留洞及预埋件位置、尺寸,预埋件编号、必要的
标高等。
7.2.2构件配筋图。纵剖面表示钢筋形式、箍筋直径与间距,横剖面注明断面尺寸、钢筋
规格、位置。数量等。
7.2.3外形、配筋简单时,可将模板与配筋合并绘制。也可以采用如现浇构件的对称和列
表法绘制。复杂的应单独绘制模板和配筋图。
7.2.4埋设吊装用的吊钩构件,应在模板图中标注其位置、吊勾钢筋的规格。未预埋吊勾的
构件,应注明吊装点的位置;并说明运输、堆放和安装时的临时支撑措施等施工要求。
7.3 节点构造详图
7.3.1建筑专业有特殊作法的部位,应在模板图中索引出节点编号,并绘制节点详图,标
注细部尺寸、标高、配筋等。节点编号力求与建施图一一对应。应标明水平尺寸与轴线的定
位关系,垂直尺寸与楼层标高的相对关系。
7.3.2选用标准设计图集中的详图节点时,应标注出标准设计图集代号、页号及节点编号。
7.3.3抗震设计的节点构造可统一绘制,尽量采用标准图集。这部分内容一般编在结构总
说明内。
7.3.4节点图样比例可按制图标准中的有关要求。并要表达清楚。
7.3.5在结构设计总说明及其它图纸中未提及的,在附注中补充说明。
7.4 其它详图
7.4.1楼梯详图可按国标图集G101-2的方法绘制。平、剖面中的标准层部分可分别简化合
并绘制,在剖面图中标注楼层和休息平台板的标高。平面图、剖面图中梯板、梯梁的编号应
一一对应。梯板负筋应在图中明确,并注明是否贯通。分布筋可用文字注明。
7.4.2采用G101-2 图集方法绘制楼梯时,在最下一层的第一踏步做法要根据基础情况,补
绘出节点详图图样。
7.4.3对特殊形状的楼梯如曲线楼梯,较为复杂时应绘制展开剖面图。
7.4.4楼梯的平面图中应绘制轴线号、定位尺寸等。重复使用的标准楼梯,应注明在平面
的定位关系。
7.4.5楼梯梁上增设柱、构造柱等竖向构件时,应在平面图上标注定位尺寸及构件编号,
柱纵向受力钢筋的锚固作法。集中力处吊筋、箍筋加密要求。
7.4.6楼梯平台、踏步段上的栏杆和扶手预留、预埋件的要求。有翻边做法时,应绘制详图
图样。
7.4.7人防楼梯应满足人防抗力等级及构造要求。
7.4.8钢楼梯应绘制安装节点详图,并注明焊接、防锈、涂油漆等要求。
7.4.9汽车坡道、地下室出入口等也应绘出平面、剖面及配筋,确定位置、尺寸、标高等。
7.4.10结构施工图中的预埋件应统一编号。型号较多时可以附以前缀或脚标。避免搞混。
8 计 算 书
8.1 计算书书写格式
8.1.1所有计算书应校审。并由设计、校对、审核人(必要时包括审定人)在计算书封面
上签字。计算书作为技术文件归档。
8.1.2计算书应配有本公司统一格式的封面装订成册。
8.1.3计算书书写应字迹端正、清晰、不得涂抹。如有修改应作出修改标识,并应能辨认
修改前后的数据。
8.2 计算书书写要求
8.2.1设计计算依据
1 设计规范依据
应选用本公司统一的格式化计算书,勾选本设计所依据的规范、规程、标准。如有格式
化计算书未包括的特殊设计依据,应另行列出。
2 荷载依据
应根据所选的建筑材料及建筑作法由格式化计算书勾选并计算。特殊荷载应写明详细的
计算过程及结果。
3 工程地质勘查报告依据
应在格式化计算书中填写相应的内容。包括勘察单位名称、勘察报告编号、勘察报告日
期。
4 计算程序软件
应在格式化计算书中注明所采用的计算程序名称代号、版本及编制单位。计算程序必须
经过有效审定(或鉴定)。
5 手写计算书的计算依据
应给出构件平面布置简图和计算简图、荷载取值的计算及说明、引用数据应有可靠依据、
采用计算图表及不常用的计算公式应注明其来源出处、构件编号、计算结果应与图纸一致。
8.2.2结构设计计算内容
1 结构整体计算分析
1) 计算程序软件
应根据工程特性,确定结构设计计算假定以及力学模型,并选用相适应的力学模型软件。
超限工程及复杂结构应采用两个不同力学模型的软件进行计算并比较其结果。
2) 整体分析计算结果输出要求
a 输入的整体信息(原始数据)、各标准层的荷载平面图、几何平面图。
b 周期、振型、地震力、结构位移、质心和刚心座标及偏心距、结构总重、基底剪
力、弯距、底层墙柱组合内力及剪重比、位移比、刚度比、轴压比。
框剪、框筒结构应输出墙、柱的剪力、倾覆弯矩比例值。
墙、柱、梁、板配筋图,有防水要求时的裂缝宽度。
c 砌体结构应输出抗震验算及承压计算结果
2 一般结构构件的计算
1) 程序计算
单个构件可以选用正版的计算软件计算,并输入相应的输出依据、计算依据及计算结果。
计算选用的构件内力应注明来源。并且计算书中的构件名称应与图纸一致。
2) 手算
当对结构构件进行手算时,应包括以下内容:
a 计算简图
b 所用材料的物理、力学指标
c 作用在构件上的荷载计算及内力的来源(合作设计时的接口条件)
d 计算过程、采用的公式应注明出处
e 计算内容应包括承载力计算及变形验算
3 特殊结构构件计算
重要的、特殊结构构件以及结构整体分析中力学模型简化有疑问的构件,如结构转换层
的框支梁、框支柱、以及深梁、厚板等应在结构整体分析的基础上,应用有限元对该类构件
进行精细化分析,并将相应的计算结果,与采用其他计算方法的计算结果进行比较、选择,
作为构件设计依据。
4 标准图及重复利用图
当采用结构标准图或重复利用图时,应根据图集说明及原设计条件,结合工程进行必
要的结构核算,以确定所采用的标准图及重复利用图的正确性,其结构核算内容,应作为结
构计算书的内容。
5 计算结果的判断
设计计算人对所设计的工程无论采用手算或程序计算,均应对计算结果进行判断。当计
算结果异常时应查明原因,并进行必要的分析。对计算结果是否正确、可靠、是否满足设计
要求应作出结论。且对此结论应进行校对、审核(必要时审定人批准)。
8.3 施工图送审查时的计算书内容
住宅工程施工图送交施工图审查时,应根据所设计工程的实际情况,提供包括以下内
容的计算书:
1 结 构计算整体信息输入、输出文件( 以 SATWE 为例, 其他程序取相应文
件):Wmass.out、Wzq.out、Wdisp.out
2 各标准层荷载平面图
3 各标准层几何平面图
4 各标准层墙、柱、梁、板配筋图
5 有裂缝及挠度要求时的裂缝及挠度图
6 基础计算书
1) 用于相应基础设计时的采用底层墙柱内力图
2) 桩、筏基础的桩顶反力图
3) 筏板基础的筏板内力、配筋图、裂缝验算图
4) 筏板基础的偏心验算结果
5) 筏板基础柱冲切验算结果,注意核心筒的冲切验算
6) 基础梁配筋图及裂缝图
7) 需进行沉降验算的沉降计算过程及结果
8) 桩承载力特征值的估算结果
9) 独立基础、条形基础的计算结果
10) 采用天然及复合地基时,其地基承载力的计算结果
11) 桩基承台的计算结果
12) 桩身强度计算结果,对于需要进行水平承载力计算的桩的水平承载力计算及验算
结果
13) 有抗浮要求的整体及构件抗浮计算结果
7 构件计算书
1) 地下室外墙计算书
2) 楼梯计算书
3) 雨棚及挑檐计算书
4) 砌体结构墙梁、挑梁计算书
5) 水池计算书
6) 构架计算书
7) 人防构件计算书
8) 需进行特殊分析的构件计算书
8 超筋超限信息
8.4 结构设计计算书目录
结构设计计算书应按顺序排列、编目并装订成册。常用结构设计计算书总目录附后。填
写目录时,凡涉及到的计算书内容,应在目录单上相应的计算书名称前打“√”,并标明起、
止页码。__
结构设计计算书目录
页码
√ 1 结构设计计算书统一格式化部分 Pxx—Pxx
√ 2 结构计算整体信息输入、输出文件(以SATWE 为例,其他程序取相应文件)。
Wmass.out、Wzq.out、Wdisp.out 、Wv0.2Q0.out、Pxx—Pxx
√ 3 超筋超限信息 Pxx—Pxx
√ 4 各标准层荷载平面图 Pxx—Pxx
√ 5 各标准层几何平面图 Pxx—Pxx
√ 6 各标准层墙、柱、梁、板配筋图及墙柱轴压比Pxx—Pxx
7 有裂缝及挠度要求时的裂缝及挠度图 Pxx—Pxx
√ 8 基础计算书 Pxx—Pxx
√ 8.1 用于相应基础设计时的采用底层墙柱内力图 Pxx—Pxx
√ 8.2 桩承载力特征值的估算结果 Pxx—Pxx
√ 8.3 桩、筏基础的桩顶反力图 Pxx—Pxx
8.4 桩身强度计算结果,对于需要进行水平承载力计算的桩的水平承载力计算及
验算结果,桩身抗裂验算Pxx—Pxx
8.5 筏板基础的筏板内力、配筋图、裂缝验算图 Pxx—Pxx
8.6 筏板基础的偏心验算结果 Pxx—Pxx
8.7 筏板基础柱冲切验算结果,注意核心筒及大截面柱的冲切验算 Pxx—Pxx
√ 8.8 基础梁配筋图及裂缝图 Pxx—Pxx
8.9 采用天然及复合地基时,其地基承载力的计算结果 Pxx—Pxx
8.10 独立基础、条形基础的计算结果 Pxx—Pxx
8.11 需进行沉降验算的沉降计算过程及结果 Pxx—Pxx
√ 8.12 桩基承台的计算结果 Pxx—Pxx
√ 8.13 有抗浮要求的整体及构件抗浮计算结果(应提供抗浮计算荷载来源) Pxx—Pxx
9 构件计算书 Pxx—Pxx
√ 9.1 地下室外墙计算书 Pxx—Pxx
√ 9.2 楼梯计算书,坡道计算书 Pxx—Pxx
√ 9.3 雨棚及挑檐计算书 Pxx—Pxx
9.4 砌体结构墙梁、挑梁计算书 Pxx—Pxx
9.5 水池计算书 Pxx—Pxx
9.6 构架计算书 Pxx—Pxx
9.7 人防构件计算书 Pxx—Pxx
9.8 需进行特殊分析的构件计算书 Pxx—Pxx

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • dl_ldc
    dl_ldc 沙发

    谢谢楼主分享
    2017-06-09 22:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • 一介图夫
    一介图夫 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-06-05 12:27:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

特别奉献:万科项目统一的构造做法集(地下室、内墙、屋面强汇总)

一、主要保温材料选用表二、主要防水材料选用表三、防水材料简介(一)、建筑防水设防等级等级划分——根据建筑物重要程度、使用功能和建筑类型划分等级使用年限——根据等级制定相应的合理使用年限设防要求——根据合理使用年限规定设防要求材料选用——适用的材料和限制使用的材料1、屋面等防水等级及设防要求 2、地下室防水等级及适用范围(二)、防水材料选择

回帖成功

经验值 +10