土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 主要设备表”上给出的空调末端制冷量如何确定?

主要设备表”上给出的空调末端制冷量如何确定?

发布于:2016-10-28 02:55:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
主要设备表上,空调末端如柜式空调机组、组合式空调机组制冷量参数是按理论计算空气处理所需冷量给,还是按选型产品样本数据给?
若按计算所需冷量给,就怕冷量偏小了,在某些恶劣工况下,达不到设计要求。是否要注明选用表冷器排管数?进风状态和出风状态?组合式空调机组制冷量好像都是根据实际计算冷量给的。是否有放大余量?
若按产品数据,省事,但出入大。如规格化的柜式空调机组,风量固定,4排管冷量都够了,但有时为了保证除湿效果选用6排管的,设备提供冷量大许多,这样出入就很大。而且若按产品数据,应该是给根据设计工况而修正后的制冷量参数吧,就如柜式空调机组混风工况下,冷量介于回风工况和新风工况之间,出入也很大。
另外其实现在设备选型基本不按焓湿图空气处理过程计算风量冷量的,而是直接根据换气次数确定风量选型。焓湿图空气处理过程计算风量冷量,一般是用于校核用,选小了肯定不行,选大了好像没有什么不好的影响。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    实际设计工况往往和样本标注的回风工况、新风工况不符,所以若按实际设计工况标注冷量,购买设备时冷量的参考就比较困难,因此一般标注样本上的冷量,并注明此冷量是新风工况还是回风工况。
    2016-10-28 10:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • ww47306
    ww47306 板凳
    设计参数人为地无限放大,导致什么都大。设备大、施工量大、投资大、维护成本高。
    例如,设计风量比需求风量大,然后出风温度又比实际需求放了余量,到设备厂家再一次放大余量。
    2016-10-28 09:56:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气源热泵+地暖+空调系统设计要点

近些年,空气源热泵和地源热泵逐渐地受到地暖工程商的青睐,与燃气壁挂炉相比,热泵在安全环保性、节能效果和经济性上有着显著的优点: 安全环保:目前市场上的热泵多采用R410环保冷媒,对臭氧没有破坏;热泵安装在室外,以电力驱动,是清洁能源;燃气壁挂炉通常安装在厨房间,有燃气泄漏隐患,燃烧排放产生有毒气体并加剧PM2.5排放,污染空气。 节能高效:热泵效率高,一份电力可产生三份的制热量;热泵高效出水温度在45-50度之间可设定,可直接用于地暖;而燃气壁挂炉高效水温在70-80度,需要通过混水才能用于地暖。

回帖成功

经验值 +10