土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【求助】关于一个丙类厂房设计问题

【求助】关于一个丙类厂房设计问题

发布于:2016-10-24 20:54:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
向各位前辈请教一个问题,本人接了有一个丙类厂房的改造,建筑面积10000多平方米,建筑高度22米多点,总体积大于50000立方米,原设计是戊类,因涉及到对可燃物的加工,业主方考虑将其升级成丙类。

该厂房所在的园区内设置一路市政供水,园区内设有一水池,市政供水到水池后,由水泵(泵铭牌上的流量是40L/s)向园区内的五栋厂房的室外栓供水,设计流量是20L/s。

改造的这栋厂房设有25立方米的屋顶水箱,和一个280立方米的地面水箱,地面水箱设有喷淋泵和消火栓泵,向室内消防系统供水,现在有几个问题想请教一下各位大侠

1.丙类厂房的室外消防给水流量按规范是40L/S,而原设计文件上是20L/S,除了加水箱、水池等来弥补室外设计给水流量不足的部分还有其他解决办法吗?

2.这个厂房一楼一半是生产区,另一半是储存区,二楼整层都是储存区,而且设有6m左右的双层货架,请问2层计算喷淋用水量的时候是按厂房算还是按仓库算,如果按仓库算,这样单独喷淋的用水量都需要500多立方米,现场没地方加水池或水箱了?能否按中间仓库算?货架内是否需要设置喷淋?


全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1489994973985
    楼主有联系方式吗?我们公司厂房也要改造
    2017-03-20 15:30:20

    回复 举报
    赞同0
  • mawenan_2007
    mawenan_2007 板凳
    我觉得主要还是看建筑定性,规范都是硬性的,按照高的标准设计。将来都是担责任的。
    2016-12-01 13:48:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 715 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【干货分享】新防火规范下的高层住宅核心筒何去何从

自从新防火规范GB50016-2014实施以来,笔者同院内的小伙伴们战战兢兢的反复拜读,公众号分享、论坛上各种新旧防火规范对比、讲解的帖子不断地钻研,生怕有所遗漏。本以为对新防火规范甚是了然;无奈,一住宅项目按新防火规范设计完成,而刚送完施工图图审中心审查,却被提了一条违反规范意见: “两安全出口之间的距离不满足5米要求”

回帖成功

经验值 +10