土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调风管、水管保温问题

空调风管、水管保温问题

发布于:2016-10-24 18:53:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
求教:最近接触了一个设计空调新风管保温采用难燃级别的橡塑保温,之前常见采用的是离心玻璃棉,为燃烧等级为不燃;想请教大神,新风管保温能否采用难燃级别的;另外设计中在新风管外缠玻璃丝布,刷两道防火涂料,求教大神,玻璃丝布外缠起到什么作用?另外刷两道防火涂料是否必要?若使用不然的离心玻璃棉是否可以不用刷防火涂料?抱歉,写得有点乱,求大神指教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    规范要求宜采用难燃材料,确有困难时可采用难燃材料。所以用橡塑行不行要看当地消防部门,从严的话就不行。
    2016-11-12 11:26:12

    回复 举报
    赞同0
  • co1466175312057
    你那是什么建筑啊,防火级别这么高吗,
    2016-11-11 21:04:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟风管隔热保温问题

排烟风管保温问题:若排烟风管在走道内,走道内同时有桥架等设备,需要做隔热,正常选用什么材料的隔热,是否能选用柔性橡塑泡沫进行隔热,保温层外是否需要做保护措施,见过一些图纸上做外缠玻璃丝布,刷两道防火涂料的做法,是否有依据,是否还有其它做法?另外排烟风管若做保温保温厚度如何选择,求大神指教?:handshake

回帖成功

经验值 +10