土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 室外排水规范中,紫外消毒的功率如何计算?20mJ/cm2,里面的面积是指过水断面面积吗?
室外排水规范中,紫外消毒的功率如何计算?20mJ/cm2,里面的面积是指过水断面面积吗?

全部回答(2 )

  • co1476258993620
    孝夕夕 发表于 2016-10-26 09:29 1.关于功率,给一个参考数值:日处理量:3000吨污水,总功率3840W ,共2个模块,单个模块功率:1920w/1- …这个问题困扰了我很久,今天终于懂了,感谢大神的指点。
    2016-10-27 08:43:27 来自 PC 评论 举报
  • 孝夕夕
    1.关于功率,给一个参考数值:
    日处理量:3000吨污水,总功率3840W ,共2个模块,单个模块功率:1920w/1-(6*320w)
    1)紫外设备尺寸:2000*450*500mm 2)水渠要求:5000×300×1300mm

    2.关于面积,并非过水断面面积。(mJ/cm2)是一个量纲,不要拆开理解。
    1焦耳=2.778×10^7千瓦时=2.778×10^7×10^3瓦×3600秒=1瓦特•秒
    比如320W紫外线灯的紫外强度为30000μW/cm2=30mW/cm2=0.03W/cm2=300W/m2。
    则时间(s)=200J/m2÷300W/m2≈0.67s
    也就是说,在30000μW/cm2强度的紫外照射下,要达到200J/m2(20mJ/cm2)需要照射时间为大约0.67s。
    相关设计要求可见《城市给排水紫外线消毒设备》(GB/T 19837-2005)附录E。
    2016-10-26 09:29:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10