室外排水规范中,紫外消毒的功率如何计算?20mJ/cm2,里面的面积是指过水断面面积吗?
室外排水规范中,紫外消毒的功率如何计算?20mJ/cm2,里面的面积是指过水断面面积吗?
室外排水规范中,紫外消毒的功率如何计算?20mJ/cm2,里面的面积是指过水断面面积吗?
发布于
2016-10-24 15:30:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
co1476258993620
孝夕夕 发表于 2016-10-26 09:29 1.关于功率,给一个参考数值:日处理量:3000吨污水,总功率3840W ,共2个模块,单个模块功率:1920w/1- …这个问题困扰了我很久,今天终于懂了,感谢大神的指点。
2016-10-27 08:43:27
来自 PC
评论
举报
孝夕夕
1.关于功率,给一个参考数值:
日处理量:3000吨污水,总功率3840W ,共2个模块,单个模块功率:1920w/1-(6*320w)
1)紫外设备尺寸:2000*450*500mm 2)水渠要求:5000×300×1300mm
2.关于面积,并非过水断面面积。(mJ/cm2)是一个量纲,不要拆开理解。
1焦耳=2.778×10^7千瓦时=2.778×10^7×10^3瓦×3600秒=1瓦特•秒
比如320W紫外线灯的紫外强度为30000μW/cm2=30mW/cm2=0.03W/cm2=300W/m2。
则时间(s)=200J/m2÷300W/m2≈0.67s
也就是说,在30000μW/cm2强度的紫外照射下,要达到200J/m2(20mJ/cm2)需要照射时间为大约0.67s。
相关设计要求可见《城市给排水紫外线消毒设备》(GB/T 19837-2005)附录E。
2016-10-26 09:29:26
来自 PC
评论
举报
相关推荐
测量程序、
断面
面积
计算
断面面积计算(高程边长梯形法)
断面
面积
计算
(高程边长梯形法)
断面面积计算(高程边长梯形法),程序工具不需安装,不占空间,操作方便
装修
中
墙漆使用
面积
如何
计算
装修中墙漆使用面积如何计算? 墙漆包括外墙漆、内墙漆和顶面漆,主要是乳胶漆等。墙漆使用面积的计算有一个公式:墙漆施工面积=(建筑面积×80%-10)×3.其中,建筑面积就是购房面积,现在的实际利用率
钢筋的
计算
截面
面积
.rar
钢筋的计算截面面积及公称质量表
CAD曲面
面积
计算
工具
CAD曲面面积计算工具,直接在模型曲面上选择量取,自动叠加累计。
钢筋的
计算
截面
面积
及理论重量
钢筋的计算截面面积及理论重量
某小区
室外
排
水
断面
图
本资料为:某小区室外排水断面图,包括污水管道纵断面图,内容详实可供参考。
某
室外
排
水
(污水雨水)
断面
图
室外给排水管道纵断面图的绘制室外给排水管道纵断面图,由管道纵断面图形、标高塔尺和有关数据表格等三部分组成。本图纸为某室外排水(污水雨水)断面图,欢迎下载参考。...
室外
排
水
规范
2006+2014
室外排水规范2006+2014;包括2006版本以及2014版本修改
计算
钢筋截面
面积
计算钢筋程序
大家在计算钢筋截面面积时是不是感到很麻烦呢。这个小程序可以轻松帮你解决这些烦恼,用的好的话记得评分哦。谢了。
水
库水位-水面
面积
-库容
计算
程序
该软件为计算并绘制水库水位-水面面积、水库水位-容积曲线的小程序,免费软件,大家可以试试,有问题进行交流!email:200301121@mail1.zjwchc.com
钢筋
计算
截面
面积
和重量表
钢筋计算截面面积和重量表!
型钢截面
面积
特性查询及
计算
工具
由于型钢截面面积计算,及特性查询
小区
室外
排
水
平、
断面
图
说明: 1、图中未标注管径的管段分别为:污水=DN200,雨水=DN300; 2、本图可用作同类项目设计参考、学习使用; 3、本图未尽事项,参照相关标准规范执行。
建筑工程
面积
计算
规范
初步学习造价的人,很实用。自己开始用的。在建筑工程面积计算上有很大帮助
建筑
面积
规范
计算
详解
为pdf格式,是建筑面积规范详解的扩充版,内容详实,无论是新学还是成手都会有很大的帮助。
13建筑
面积
计算
规范
建筑面积计算规范:s适用于居住建筑 公共建筑 阳台 布包扣 沙龙东方路啦水电费啊
建筑
面积
计算
规范
2015
本规范修订的主要技术内容是: 1.增加了建筑物架空层的面积计算规定,取消了深基础架空层; 2. 取消了有永久性顶盖的面积计算规定,增加了无围护结构有围护设施的面积计算规定; 3.修订了落地橱 窗、门斗
建筑
面积
计算
规范
解析
为帮助大家学习和使用规范,我在这里以自己的理解来解读一下规范的内容,有不妥之处,敬请批评指正。规范内容包括总则、术语、计算建筑面积的规定三个部分以及规范条文说明。现综合起来讲解。
建筑工程
面积
计算
规范
建筑工程面积计算规范 GB / T 50353-2005
co1476258993620
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
16
粉丝
3
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.7 万条内容 · 819 人订阅
猜你喜欢
建筑面积计算规范和图示
游戏里面的宫殿模型
PKPM里面的荷载输入
cad中计算面积的插件
室外排水设计规范(2006)
新版室外排水设计规范
室外排水设计规范2006
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
