室外排水规范中,紫外消毒的功率如何计算?20mJ/cm2,里面的面积是指过水断面面积吗?
室外排水规范中,紫外消毒的功率如何计算?20mJ/cm2,里面的面积是指过水断面面积吗?
室外排水规范中,紫外消毒的功率如何计算?20mJ/cm2,里面的面积是指过水断面面积吗?
发布于
2016-10-24 15:30:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
co1476258993620
孝夕夕 发表于 2016-10-26 09:29 1.关于功率,给一个参考数值:日处理量:3000吨污水,总功率3840W ,共2个模块,单个模块功率:1920w/1- …这个问题困扰了我很久,今天终于懂了,感谢大神的指点。
2016-10-27 08:43:27
来自 PC
评论
举报
孝夕夕
1.关于功率,给一个参考数值:
日处理量:3000吨污水,总功率3840W ,共2个模块,单个模块功率:1920w/1-(6*320w)
1)紫外设备尺寸:2000*450*500mm 2)水渠要求:5000×300×1300mm
2.关于面积,并非过水断面面积。(mJ/cm2)是一个量纲,不要拆开理解。
1焦耳=2.778×10^7千瓦时=2.778×10^7×10^3瓦×3600秒=1瓦特•秒
比如320W紫外线灯的紫外强度为30000μW/cm2=30mW/cm2=0.03W/cm2=300W/m2。
则时间(s)=200J/m2÷300W/m2≈0.67s
也就是说,在30000μW/cm2强度的紫外照射下,要达到200J/m2(20mJ/cm2)需要照射时间为大约0.67s。
相关设计要求可见《城市给排水紫外线消毒设备》(GB/T 19837-2005)附录E。
2016-10-26 09:29:26
来自 PC
评论
举报
相关推荐
co1476258993620
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
16
粉丝
3
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 799 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
