汉中螺杆压缩机,排气装了油分离器,过滤器是双节的,喷油器也有,回气装了气液分离器,四组冷凝器共计面积438平方(冷凝面积=(制冷量+压缩机功率)/电压)请问四段冷凝器怎么样连接效果更好,请指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
冰火同源
沙发
不错啊,功力深厚
2017-01-09 10:25:09
赞同0
-
wangmeng7588
板凳
膨胀阀的标定冷量一般是5度时测得的,﹣18度的库温一般要加大容量50%的。