到底是接在空调主机的进水管上还是出水管上好呢?如接在进水管上,是否要考虑水压对主机部件(蒸发器)的影响,接出水管上,又要考虑负压造成的汽化问题,请问各位有什么高见呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    楼主; 空调循环水泵的接法最关键的数据是;

    ( 系统静压 + 水泵动压 ) > 机组承压值. 水泵就必须按装在机组出水口,即水泵为吸入式.

    ( 系统静压 + 水泵动压 ) < 机组承压值. 水泵就必须按装在机组进水口,即水泵为灌入式.

    以上只是关键点,还要考虑水泵,机组的安全系数,有否变频......
    2007-11-17 20:28:17

    回复 举报
    赞同0
  • wyyjhc
    wyyjhc 板凳
    谢谢,总算弄清楚了,不过一般据说主机内的元件都能传授8~10公斤以上的水压,是不是这样呢?