土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 想跟大家讨论一下空调水泵的接法,欢迎大家发表意见

想跟大家讨论一下空调水泵的接法,欢迎大家发表意见

发布于:2007-11-16 17:54:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
到底是接在空调主机的进水管上还是出水管上好呢?如接在进水管上,是否要考虑水压对主机部件(蒸发器)的影响,接出水管上,又要考虑负压造成的汽化问题,请问各位有什么高见呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    楼主; 空调循环水泵的接法最关键的数据是;

    ( 系统静压 + 水泵动压 ) > 机组承压值. 水泵就必须按装在机组出水口,即水泵为吸入式.

    ( 系统静压 + 水泵动压 ) < 机组承压值. 水泵就必须按装在机组进水口,即水泵为灌入式.

    以上只是关键点,还要考虑水泵,机组的安全系数,有否变频......
    2007-11-17 20:28:17

    回复 举报
    赞同0
  • wyyjhc
    wyyjhc 板凳
    谢谢,总算弄清楚了,不过一般据说主机内的元件都能传授8~10公斤以上的水压,是不是这样呢?
    2007-11-17 12:59:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气箱式脉冲袋收尘器收尘系统设计方案

气箱式脉冲袋收尘器收尘系统设计方案资料简介(气箱式脉冲袋收尘器收尘系统设计方案) 本方案设计的PPCS64—6型气箱脉冲袋收尘器本体分隔成6个箱区,每箱有64条袋,并在每箱侧边出口管道上有1个气缸带动的提升阀。当收尘器过滤含尘气体一定的时间后(或阻力达到预定先设计值),清灰控制器就发出信号,第一个箱室的提升阀就开始关闭切断过滤气流;然后箱室的脉冲阀开启,以大于0.5MPa的压缩空气冲入净气室,清除滤袋上的粉尘;当这个动作完成后,提升阀重新打开,使这个箱室重新进行过滤工作,并逐一按上述程序完成每个箱室的清灰动作。

回帖成功

经验值 +10