土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问高层写字楼玻璃幕墙边需要设置喷头吗?


这是一栋高层写字楼的结构图,图上玻璃幕墙边有道500*1000的梁,而且梁边距离幕墙玻璃也有300~400的距离,请问梁底下需要额外设置下喷吗?







全部回答(1 )

  • 孝夕夕
    先说结论:应在靠墙障碍物下增设喷头。
    理论依据:《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001 (2005 年版)7.2.5条 第2款
    虽然梁只有500,但是梁并不紧靠幕墙,等效于靠墙障碍物横截面的边长为1000(500梁+500梁到幕墙的距离),适用7.2.5条 第2款
    2016-10-24 10:50:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10