本帖最后由 乙单512 于 2016-10-24 14:45 编辑 本图是地下车库,喷淋中危险二级,图中最下面的墙;依次向上是次梁,板下梁高320;再往上是主梁,板下梁高420。 下边的梁格布置的一排三个喷头,距下面的墙是按最大间距1700,距上面的次梁间距就是1625。1625这个间距在7.2.1中就要求喷头溅水盘与梁底面最大垂直距离是450,最小350,而次梁板下梁高才320,这就是问题了。而
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
扛驴狂奔
沙发
规范里规定,出水管要低于水箱最低有效水位。没说之后可不可以升起来,但是虹吸这种不保险啊
2016-12-14 16:56:14
赞同0
-
cnhanhan
板凳
注意实验栓口距水箱的高度。
2016-12-13 20:54:13