土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷规7.1.3第二款和7.2.1的要求不能协调,应该咋办?

喷规7.1.3第二款和7.2.1的要求不能协调,应该咋办?

发布于:2016-10-19 17:39:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 乙单512 于 2016-10-24 14:45 编辑

本图是 地下车库,喷淋中危险二级,图中最下面的墙;依次向上是次梁,板下梁高320;再往上是主梁,板下梁高420
下边的梁格布置的一排三个喷头,距下面的墙是按最大间距1700,距上面的次梁间距就是1625。1625这个间距在 7.2.1中就要求喷头溅水盘与梁底面最大垂直距离是450,最小350,而次梁板下梁高才320,这就是问题了。而 7.1.3第二款要求是确有困难时溅水盘与顶板的距离不应大于550,我理解“确有困难”可以是不用满足7.2.1条的喷头溅水盘与梁底面的垂直距离,只要不大于550就行了,但还是要满足喷头与梁的水平距离。不知这样理解对不对?
各位大神,写的有点多,不知道能否详细的说明这个问题,欢迎各位同仁答疑解惑!
QQ截图20161019172302.png


QQ截图20161019172302.png

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 可爱的西瓜
    乙单512 发表于 2016-10-20 10:14 不用考虑次梁了?依据呢?喷头距离梁的距离已比较远,喷头溅水盘与梁底面的垂直距离是450的时候都已经满足要求了,你这个板底的梁粱高是320<450,满足要求。
    2016-12-12 09:26:12

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    旋转型喷头可以考虑
    2016-12-12 08:52:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 740 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《消规》解析之稳压泵的设置

通过学习和理解《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《消防给水及消火栓系统技术规范》图示15S909,就 稳压泵的设置 提出自己的见解及处理措施。 《消水规》中相关规定如下:第5.2.2条的第5款“当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。”第6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。”

回帖成功

经验值 +10