正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(21 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
比如变电所里有一台2000kVA的变压器,那么我设变电所配电箱的时候,需要预留多少电量?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
风平浪静02 发表于 2016-10-26 09:40 这么说吧,由于电源中性点接地,输出中性线对地电位就会降低。这时系统对地已经构成电流回路。相线接地电 …谢谢您详尽的回复。:)
2016-10-26 11:41:26
赞同0
-
风平浪静02
板凳
smartspring 发表于 2016-10-25 18:17 谢谢各位的回复。在下的理解是中性线是否为地电位和故障电流大小没有关系,故障电流大小和两个接地电阻有关 …这么说吧,由于电源中性点接地,输出中性线对地电位就会降低。这时系统对地已经构成电流回路。相线接地电流通过大地,经过电源中性点接地,回到电源。如果是中性线接地,中性线上的电流与大地分流。分流电流通过大地,经过电源中性点接地,回到电源。如果电源中性点不接地,中性线相对地的电位暂时无法确定,要根据系统对地分布电容平衡情况而定。但是,不管相线接地,还是中性线接地,电流无法通过大地,经过电源中性点回到电源。所以,不管是TT系统,还是TN系统,其电源中性点都是直接接地的。它们有通过大地,经过电源中性点接地,回到电源电流的通路。不管是相线接地,还是中性线接地,都能使RCD动作。只有IT系统,因为电源中性点不接地,不构成电流通路以致RCD不动作。TT系统由于电气外露可导电部分接PE,PE直接没有与电源中性点相连接,相线碰触电气外露可导电部分,故障回路阻抗相对TN系统大,过流保护灵敏度相对低一些。TT系统,TN系统不管相线还是中性线,不管碰触电气外露可导电部分还是直接接地,以致RCD不能动作,是不存在的。除非RCD无效。或者负荷很小很小,小到毫安级别。
2016-10-26 09:40:26
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报