比例差动和差流越限报警同时动作,查原因,电流互感器同名端接反,修正同名端,差流越限报警消失,比例差动还是动作,为啥呢?高手给点意见。变压器12500 kva,电压,35/6kV,电流互感器,高压250/5,低压1500/5,比例启动电流,1.3,拐点3.81,基波制动0.28
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
一枚流风
沙发
实际的用电量,需要你统计用电设备的容量来计算;要是估算的话,按变压器载荷2000*0.85=1700KVA来估算即可。
2017-05-31 15:24:31
赞同0
-
fmy_001
板凳
按照建筑院给你设计的变电所总箱配电,或者你按照变电所所需负荷统计后自己配置。
2017-05-31 14:16:31
赞同0