土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 某师院教学楼建筑结构施工图(全套)

某师院教学楼建筑结构施工图(全套)

发布于:2016-10-18 11:23:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本资料为某师院教学楼建筑结构施工图(全套),其包含的内容为平面图,三层平面图,二层平面图,一层平面图,立面图等大概13张图纸左右,可供参考。

某师院教学楼建筑结构施工图(全套)



QQ截图20161018112203.jpg

QQ截图20161018112212.jpg

QQ截图20161018112217.jpg





QQ截图20161018112203.jpg


QQ截图20161018112212.jpg


QQ截图20161018112217.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 流浪的小p孩
    买不起 ╮(﹀_﹀)╭
    2017-05-23 09:14:23

    回复 举报
    赞同0
  • 小妮007
    小妮007 板凳
    童话里是骗人的 发表于 2016-10-21 17:22 很好的东西学习了谢谢楼主。
    2016-11-04 15:36:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁配筋15个易错总结 欢迎补充更新 共同进步

有志者事竟成 1.梁配筋是否小于计算结果。 2.梁截面标注是否与模型一致。 3.框架梁配筋底筋与面筋的比值要求:根据《混凝土规范》第11.3.6.2条框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面啊啊积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3。 4. 箍筋最小直径:根据《高规》第6.3.2.5条抗震设计时,梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表6.3.2-2的要求;当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。表6.3.2-2见《高规》。抗规6.3.3也有同样的规定,3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。

回帖成功

经验值 +10