【规范解析】一类高层住宅建筑防烟楼梯间内可以放置消火栓吗?在新的消火栓规范(2014.10.01)出来之前,大家依据老规范及当地消防审图部门的要求,一般不允许把消火栓放置在楼梯间内,因为楼梯间是发生火灾时主要竖向疏散通道,如果把消火栓放置在防烟楼梯间内,住户或者消防队员使用消火栓时,必然要穿越防烟楼梯间的防火门,防火门无法自动关闭,由于水带曲率太大,防火门很难关闭,由于“烟囱效应”烟气会通过防火门蔓延,发助长火灾蔓延的速度,安全性差。 那么问题来了,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
秀水青山303
沙发
陈广辉67 发表于 2016-10-19 14:30 能问问您该怎么理解这句话啊?出自哪里的规范呢出自《建筑设计防火规范》2014第2.1.4和8.2.1条
2016-10-26 15:39:26
赞同0
-
lichangan1000
板凳
看规范:建规5.4.11条文解释,满足商业网点定义,就仍视为住宅。剩下的,再按住宅套用规范,21m才设消火栓。