土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【规范解析】一类高层住宅建筑防烟楼梯间内可以放置消火栓吗?

【规范解析】一类高层住宅建筑防烟楼梯间内可以放置消火栓吗?

发布于:2016-10-17 16:33:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在新的消火栓规范(2014.10.01)出来之前,大家依据老规范及当地消防审图部门的要求,一般不允许把消火栓放置在楼梯间内,因为楼梯间是发生火灾时主要竖向疏散通道,如果把消火栓放置在防烟楼梯间内,住户或者消防队员使用消火栓时,必然要穿越防烟楼梯间的防火门,防火门无法自动关闭,由于水带曲率太大,防火门很难关闭,由于“烟囱效应”烟气会通过防火门蔓延,发助长火灾蔓延的速度,安全性差。

那么问题来了,新的消火栓规范又允许消火栓放置在楼梯间内?

个人理解,新规范的出发点是好的,便于消防队员找到,这对多层或者小高层来说,放在楼梯间可以,一般不存在防烟楼梯间或者封闭楼梯间,老的多规也鼓励消火栓放置在休息平台上;

但对高层特别是一类高层显然是不合适的,对没有设置加压送风系统的一类高层住宅更不可取,建议一类高层建筑的消火栓尽量放置在前室或者走道,不应放置在楼梯间内,这样消防系统才能更高安全。北京部分专家对这条新规范的解释是说消防队员到来时,人员撤离已经完毕,显然站不住脚,一类高层建筑人员太多,疏散难度大,发生火灾时蔓延速度快,所以出于设计安全,一类二类高层住宅消火栓不可放到防烟楼梯间内。

转自:刘可微博
如有侵权,请联系删除

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • fz1365
    fz1365 沙发
    规范总是不断在实践中完善,高层火灾时,前10分钟(甚至半小时)基本靠自救,这时候完全可以避免楼主说的这些问题。消防员进场时基本上能跑的都已经跑了,已经做最大程度人员疏散,此时楼梯间就是消防员拯救被困人员的生命通道。当然火灾时什么事情都会发生,规范只是最大程度上保证人员安全撤离。
    2017-08-17 08:40:17

    回复 举报
    赞同0
  • 小小蝌蚪
    小小蝌蚪 板凳
    高层建筑消火栓设于前室、走道各一个。不知能否?有的前室一个,走到2个。
    2016-12-28 23:31:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预作用报警阀中的湿式报警阀有什么作用?

你好,您是做建筑给水的,不知道消防设备这块能不能帮我解答。预作用报警阀中的湿式报警阀有什么作用?就算只有雨淋阀,整个系统好像也是可以运行的嘛。没有湿式阀,喷头破了,探测器不给信号,不会误喷;探测器误报,喷头没破,也不会误喷。能帮忙解释一下为什么预作用系统要设湿式阀?