[请教]中央空调水系统的膨胀水箱会增加多少系统的压力?项目情况:中央空调系统为6~17楼,层高3.5米,风冷模块机房在6楼,现在图纸上的膨胀水箱1m3 放在大厦楼顶25楼(其他楼层无位置放),这样水箱会比水系统高出28米,主机到膨胀水箱的高度为70米。现在担心膨胀水箱的这样放置到时系统的运行压力会是多少?对系统有什么影响?现在担心的是这样放置会压爆管道、阀门及末端机器,后果很严重补充:系统4台循环泵,32米扬程请有大家讨论一下,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
不错,不知道是不是完整版。
回复 举报