土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 公共应急照明预埋管

公共应急照明预埋管

发布于:2016-10-17 02:09:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
请教大神,强规有没有要求公共应急照明不能用塑料管

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 智能建筑一体化
    (1)应急照明集中电源的输出支路和集中控制型系统的控制线路在竖井内敷设、且与竖井内的燃烧性能为B1级以下电线电缆之间没有防火分隔时,应选择燃烧性能为A级的电线电缆;有防火分隔时,可选择燃烧性能为B1级的电线电缆;
      (2)应急照明分配电装置的输出线路和集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为B1级电线电缆时,应穿金属管保护;也可敷设在燃烧性能为同级别的电缆桥架或线槽中;选择燃烧性能为A级电线电缆时,可明敷;
      (3)地面安装或潮湿场所安装时,灯具的供电线路和控制线路,均应选择耐腐蚀的橡胶电缆,接线处应有防腐蚀和防潮处理;
      (4)不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有金属隔板分隔;
      (5)系统的配电支线应采用铜芯导线,控制线路应采用多股铜芯导线。


    专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
    上海厚能自动化设备有限公司021-34710862 微信:weixiying770629
    2017-03-09 18:47:09

    回复 举报
    赞同0
  • 木叶秋声
    木叶秋声 板凳
    消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施。当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
    2016-11-16 15:20:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.84 万条内容 · 512 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我们这施工单位买来的电表箱零线和火线不一样粗?

工地到了安装电表箱的阶段了,施工单位从一个电箱安装公司拉来以后发现电表位上的两根火线都是十平方的,两根零线用的都是2.5平方的。一户的220v电压的的电线进线电流和出线电流不是得一样吗?求大神解答

回帖成功

经验值 +10