正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
中央空调
30.7 万条内容 · 805 人订阅
阅读下一篇
空调制冷不好或者不制冷
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句根据个人理解,一次泵变流量系统需要设置压差旁通阀,流量的变动对机组会有直接影响,且主机流量的最大变化率一般仅50%,压差旁通管及阀需要按50%的流量来设计管径及阀门。
对于一次泵定流量、二次泵变流量系统,二次侧不需要设置压差旁通阀,部分负荷时,变频水泵最多降至30Hz保持运行,由各末端阀门承担多余压力;
二次侧的流量变化不会直接影响主机流量,如果设置压差旁通阀需要控制上采用分段控制,当水泵变频降低至30Hz时,压差旁通阀才可以继续作用保证末端压力测点的压差值,但是水泵的启停控制会存在问题,设置多少的压差旁通阀开度才关掉这台水泵呢,用压差旁通阀里的流量还是二次侧总回水管的流量来控制水泵启停?因有二次泵启停难以控制的问题,所以建议采用机组与一次泵、二次泵联锁控制,水泵台数控制由机组的群控统一启停,防止冷机开两台,二次泵只开一台的情况产生。
回复 举报
回复 举报