土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【刀哥】PKPM3.1.5对新门式刚架规范实现不完善的几点

【刀哥】PKPM3.1.5对新门式刚架规范实现不完善的几点

发布于:2016-10-10 11:33:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

一、按照新的门式钢架规范,只要考虑受剪板幅的屈曲后强度,要必须设置横向加劲肋,(横向加劲肋和上下翼缘,拉力场斜腹形成桁架受力机制可以继续承载受剪,受弯是利用有效面积)且间距不超过3倍的大端截面。当前PKPM计算结果貌似就是屈曲后的强度,即使不设横向加劲肋,他也不会给出超限提示。这是不是PKPM又一个不满足新规范的BUG?建议给出超限信息。

二、按照新规范,对于屋面斜梁,要考虑雪荷载的半跨均匀分布,全跨积雪分布,积雪不均匀分布的最不利情况。但PKPM简单的人工取大,成了互斥荷载,就不可能让这三种情况的雪荷载和不上人屋面活荷载和其他荷载分别组合。(他们本身不组合)。建议PKPM能给出这4种工况的输入,让后让其分别和其他荷载组合(他们本身不组合),然后取不利。在算柱的时候,取雪荷载均匀分布。


其实软件里实现也很简单。把雪荷载和不上人屋面的活荷载,作为同一种性质的工况。同一种性质的工况不能互相组合。


每个软件都有一定的优缺点和不完善,使用人数最多的软件也最容易被发现问题,然后改进了就是好软件。当前PKPM也可以通过自己交互设计的方法实现规范的要求,但对于设计人员的要求稍高。希望PKPM能完善一下,让大家设计变的更简单。

01.png 02.jpg
其他【刀哥论项目】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥论注册12】计算整体指标是否必须采用强制刚性楼板假定?
http://bbs.co188.com/thread-9254368-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥项目案例】我作为主力设计过的几大类项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html


02.jpg


01.png

全部回复(179 )

只看楼主 我来说两句
  • liubenming12
    liubenming12 沙发
    这个资料非常不错,下来学习啦,希望多发点这方面的资料
    2017-03-31 12:48:31

    回复 举报
    赞同0
  • wanqiu2012
    wanqiu2012 板凳
    非常感谢!!!!!
    2017-03-30 11:47:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1064 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各类钢材理论重量计算公式大全(施工常用,绝对干活)

各类钢材理论重量计算公式大全(施工常用,绝对干活)点击标题下载↑ 下面是部分,完整版请自行下载

回帖成功

经验值 +10