土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 【刀哥论注册12】计算整体指标是否必须采用强制刚性楼板假定?

【刀哥论注册12】计算整体指标是否必须采用强制刚性楼板假定?

发布于:2016-06-07 10:52:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-6-7 10:56 编辑

计算整体指标是否必须采用强制刚性楼板假定?
在设计中,很多人的习惯就是计算周期比,位移比等整体指标采用强制刚性楼板假定。但是要知道强制刚性楼板假定不一定对所有的项目都适用。要注意楼板刚性假定不等同于强制刚性楼板假定。采用强制刚性楼板假定是为了计算机方便计算等。

现在的注册考试出题人是设计院的总工,侧重于实际项目的应用,那实际项目中怎么做呢?
我做过的一个剧院项目是一个典型的空旷结构,楼板缺失很多,有很多局部错层,如下图。这个时候如果以强制刚性楼板假定判定指标,肯定是错误的,我的做法见我写的案例解析的第5条,希望不只是帮到你注册考试,也希望能在实际项目应用的帮到你。如下:


【刀哥论项目34】一个影剧院结构设计的案例
http://bbs.co188.com/thread-9253728-1-1.html
psb.jpg

结论:计算整体指标时按楼盖的实际刚度而不限于刚度无限大假定, 详见《抗规》第 3.4.4 条条文说明和第 5 章。楼板刚性假定不等于强制楼板刚性假定。
其他【刀哥论注册】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥论注册11】关于配筋率是用全高还是有效高度的问题不能一概而论
http://bbs.co188.com/thread-9241208-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥论 项目 26】混凝土井字梁结构的设计要点
http://bbs.co188.com/thread-9216346-1-1.html

psb.jpg

全部回复(129 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxijunzzu
    wangxijunzzu 沙发

    xiexie 谢谢  下载学习了  谢谢楼主

    2018-01-11 16:31:11

    回复 举报
    赞同0
  • 北京院小李飞刀

    计算整体指标不一定更要采用强制刚性楼板假定

    2018-01-08 09:41:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2174 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

本人深感预测,靠证书吃饭的时代越行越远,工程师加强自身技术与管理,靠核心竞争....

立志做设计的要不断提高自身综合能力。这估计才是未来50年的王道。

回帖成功

经验值 +10